Elektrisk ledning för kort

3

Running tre # 4-ledningar 150 'under jord till en ny ladugård.

Jag slutade 12 'kort från brytaren. är det okej att montera en väderbeständig förgreningslåda på ladugårdens yttervägg och sedan skarva dem för att mata över till kopplingsbrytaren.

Om det är okej, hur högt ovanför marken ska kryssrutan vara?

    
uppsättning GP Barn 26.05.2015 21:07

1 svar

1

Eftersom du drar i ledningen behöver du inte en fullblåst låda för detta jobb. Använd bara en lämplig storlek, väderbeständig rörkropp (en typ C är vad du vill, förresten) av samma material som din kanal.

Men måste du använda stycket 314.28 (A) (2) att kroppen inte får vara kortare än sex gånger avståndet från ingången till motsatt vägg / utgång för att storlek kroppen korrekt, eftersom du splitsar 4AWG eller större ledare i kroppen.

    
svaret ges 28.05.2015 02:18