How nära kan ljusarmaturer vara att spruta sprinklerhuvud?

3

Jag planerar att lägga till flera rader av lysrörsbelysningsarmaturer i mitt garage, som delvis har nedsänkt sprinklerhuvud. Anger kod hur nära armaturer kan vara till sprinklerna?

Sunt förnuft säger att lamporna inte ska blockera sprinklerna, men jag är inte säker på hur långt det verkligen skulle innebära. Lamporna som jag skulle vilja använda är ca 4 "långa.

Slutligen, om ytmonteringsljus i närheten är ett problem med kod, vad sägs om infällda ljus?

    
uppsättning JayL 14.08.2011 18:59

4 svar

5

Jag kunde spåra det relevanta koddokumentet för bostadsrinkanläggningar - det är 2010 NFPA 13D , avsnitt 8.2.5.2, och det kan faktiskt ses online gratis om du registrerar din e-postadress. Det finns en annan kod för kommersiella byggnader. För den här frågan är bostadsbehovet mycket strängare.

Bostadsnumret säger att hängande sprinklers måste vara minst 3 ft från hinder som takfläktar och lampor (mätt från deras centra), eller du kan använda denna tabell som avser A) avståndet från sprinklern till den närmaste kanten av hindret och B) höjden på sprinklerens deflektor över botten av hindret.

391.133     
svaret ges 18.08.2011 08:28
0

Sprinklerna sprutar i en vinkel på ungefär 45 grader. Så om din ljusarmatur är 4 inches djup, bör du hålla dem minst 4 tum bort från sprinklerhuvudena.

Jag vet också att lampan på vårt kontor är direkt intill taklocket som har sprinklerhuvudet i mitten och taket är 24 tum. Så 12 inches sea vara acceptabelt.

    
svaret ges 15.08.2011 06:05
0

Jag tittar på vårt infällda huvud FSS, och jag ser ett huvudlock mindre än 6 tum från närmaste lysrör. Det här är dock ett takloft, men det är normalt (standard kontorsbyggnad), så att locket och botten av ljuspanelen är på samma nivå, så det finns praktiskt taget ingen chans att sprutan slår något energi.

    
svaret ges 15.08.2011 22:45
0

I en NFPA 13 Light Hazard Occupancy finns ett undantag som säger att endast strukturella medlemmar måste beaktas vid bestämning av en obstruktion. Naturligtvis förutsätter detta att du INTE blockerar hela brandsprinklerutloppet med ljuset, och det finns kravet att en installation måste uppfylla kodens officiella godkännande. Skulle han uppfatta att det är en livsäkerhetsfråga, så är det troligt att du inte kommer att få ett beläggnings tillstånd. Det sist breda hänvisade uttalandet finns i både NFPA-standarden och i IFC. Mer moderna NFPA 13-utgåvor har också inkluderat information om skuggområden som kan vara till hjälp. Vänligen kontakta en ingenjör eller licensierad byggnadsentreprenör för ytterligare information i ditt område för specifik information som gäller dina byggnads- och brandkoder.

    