Vad betyder inspektören med "Hot and Neutral separeras inte"?

7

I en inspektionsrapport om mitt hus sa inspektören "het och neutral" inte separerade. Jag tror att han menade "neutral och marken" är inte separerad. Jag har bifogat bilden, är det fallet?

    
uppsättning themidnightwill 05.03.2013 05:36

2 svar

9

Jag gissar från bilden att detta är en delpanel, i vilket fall inspektören är korrekt. National Electrical Code (NEC) säger:

National Electrical Code 2008

250.24 Grounding Service-Supplied Alternating-Current Systems.
(A) System Grounding Connections.
(5) Load-Side Grounding Connections. A grounded conductor shall not be connected to normally non–currentcarrying metal parts of equipment, to equipment grounding conductor(s), or be reconnected to ground on the load side of the service disconnecting means except as otherwise permitted in this article.

Vilket betyder det enda stället som "neutral" (jordad ledare) är bunden, finns i huvudpanelen. Om de jordade (neutrala) och utrustningens jordledare (EGC) är bundna någon annanstans kan du sluta med neutrala strömmar på EGC och metalldelar av utrustning som strider mot 250,6 (A).

250.6 Objectionable Current.
(A) Arrangement to Prevent Objectionable Current. The grounding of electrical systems, circuit conductors, surge arresters, surge-protective devices, and conductive normally non–current-carrying metal parts of equipment shall be installed and arranged in a manner that will prevent objectionable current.

Ett andra utseende

Efter att ha tagit en ny titt på detta kan han innebära att de vita isolerade ledningarna inte markeras på lämpligt sätt. När du använder en ledning med vit (grå eller med tre kontinuerliga vita ränder) isolering som en ojordad (varm) ledare, måste du markera ledningen på något sätt för att indikera att den inte används som jordad (neutral) ledare.

200.7 Use of Insulation of a White or Gray Color or with Three Continuous White Stripes.

(C) Circuits of 50 Volts or More. The use of insulation that is white or gray or that has three continuous white stripes for other than a grounded conductor for circuits of 50 volts or more shall be permitted only as in (1) through (3).

(1) If part of a cable assembly and where the insulation is permanently reidentified to indicate its use as an ungrounded conductor, by painting or other effective means at its termination, and at each location where the conductor is visible and accessible. Identification shall encircle the insulation and shall be a color other than white, gray, or green.

Eftersom de vita kablarna som är anslutna till brytare inte markeras, ser det ut (till det otränna ögat) som om de jordade (neutrala) ledarna är anslutna till den heta bussen. Det vanligaste sättet att markera trådarna är att lägga en bit av svart elektriskt band runt en liten del av ledningen.

    
svaret ges 05.03.2013 14:28
4

Det skulle hjälpa om du berättade var du är och vad du visar oss en bild av.

Om det är en huvudpanel, neutral och jordad och sammanbunden. Om det är en delpanel måste neutral och jord hållas separat.

    
svaret ges 05.03.2013 06:04