Dar kretsen som ger ett ljus på elpanelen måste vara ENDAST för det ljuset?

3

Har kretsen ett ljus på den elektriska panelen måste vara ENDAST för det ljuset?

Jag är ganska säker på att det specifikt måste vara ett ljus på panelen, liksom en krets med ett tillgängligt uttag. Min elektriker vid panelen installerade kände att dessa behövde vara separata, vilket jag med erfarenhet snubblar genom mörkret till en fusebox (20 år före det huset fick kretsbrytare) säkert håller med. Men ... Det innebär att jag spenderar en hel 15 amp-brytare för att köra en 60W-lampa (eller dess 8 W-ersättare.) Behöver jag? Är den kretsen som krävs för att vara bara för panelområdet, eller är det inte egentligen fallet? I synnerhet, om jag kör andra belysningsbelastningar av det, är det fortfarande acceptabelt så länge det verkligen lyser panelområdet?

USA-platsen, 2011 NEC är den kod som för närvarande antas.

    
uppsättning Ecnerwal 18.03.2014 03:59

1 svar

4

Det nödvändiga belysningsuttaget för områden med utrustning behöver absolut inte vara på en dedikerad krets. Det kan vara på någon allmän krets.

Samma sak gäller för behållaren. Det är inte nödvändigt att vara engagerad, men det är vanligtvis det här. Denna behållare krävs för oavslutade källarområden. Det är inte nödvändigt att vara på panelen, men vanligtvis är det det enklaste stället att uttrycka det.

2011 NEC

III. Required Outlets

210.70 Lighting Outlets Required

(A) Dwelling Units.

In dwelling units, lighting outlets shall be installed in accordance with 210.70(A)(1), (A)(2), and (A)(3).

(3) Storage or Equipment Spaces.

For attics, underfloor spaces, utility rooms, and basements, at least one lighting outlet containing a switch or controlled by a wall switch shall be installed where these spaces are used for storage or contain equipment requiring servicing. At least one point of control shall be at the usual point of entry to these spaces. The lighting outlet shall be provided at or near the equipment requiring servicing.

2011 NEC

III. Required Outlets

210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets

(G) Basements, Garages, and Accessory Buildings.

For a one-family dwelling, the following provisions shall apply:

(1) At least one receptacle outlet, in addition to those for specific equipment, shall be installed in each basement, in each attached garage, and in each detached garage or accessory building with electric power.

(2) Where a portion of the basement is finished into one or more habitable rooms, each separate unfinished portion shall have a receptacle outlet installed in accordance with this section.

    
svaret ges 18.03.2014 04:20