my 220V brytare visar en spänning men verkar inte kunna köra en last. Varför?

0

Jag racking min hjärna försöker få min 220v elektrisk kokplatta till jobbet. Alla 4 brännare fungerar inte. jag läste 220v på alla lämpliga ställen på strömbrytarna osv men när jag slår på en brännare på ... sänks spänningen till 0. brännaren värms inte upp.

Anslutningarna i kryssrutan (röda och svarta ledningar i väggen FRÅN panelen som kopplar till kabeln till röda och svarta trådar som går till spishällen) verkar täta och rena.

Jag använde även mina egna "jumperkablar" för att ansluta från de röda / svarta ledningarna i kopplingsboxen direkt till en av brännelementen (i grund och botten genom att passera alla ledningsnät, omkopplare etc). inget strömflöde. spänningsfall från 220 till 0 när jag lägger brännaren i kretsen

Jag har 2 40amp brytare i paneldonan som tar 220v till den här kryssrutan. Jag kontrollerar spänningarna vid dessa brytare och mäter 110v för varje och 220v över de två.

Vad händer här? thx

    
uppsättning Cool Pontiac 23.11.2015 04:02

2 svar

1

Om du har förbikopplat alla kontroller i själva kaminen och spänningen fortfarande sjunker till noll när du lägger på en belastning, då finns det en dålig anslutning någonstans i ledningen eller en av dina brytare är dålig. (Och brytare gör det dåligt.) Jag skulle ersätta brytare, (ganska snabbt och billigt) och om än ändå ingen tur ersätta ledningen från panelen till kaminen.

    
svaret ges 23.11.2015 14:01
1

visar att jag tog min kokkärl ihop för ingenting! det faktiska problemet var en utbränd trådskärning vid en "2: a" "dold" kryssruta som resulterade i en resistiv kort !!!

Bara för att du läser 220v vid kryssrutan som förbinder till kaminen betyder det inte att du är bra att gå. om jag hade lagt en belastning på dessa ledningar (kanske en 60 w glödlampa på L1 till Neutral och även på L2 till Neutral) skulle jag ha sett att det inte fanns något strömflöde.

visade att mitt hus hade ett köksmodell för länge sedan och de ursprungliga aluminiumkablarna som bär L1 och L2-änden i en kopplingslåda som ligger inne i ett köksskåp. i den rutan är de spliced till kopparledningar som sedan går till kryssrutan som förbinder till spiskablarna. när jag äntligen hittade den mellanlådan ... kunde jag se att L1-kontakten måste ha blivit varm och bränd upp (lyckligtvis startade inte en eld !!!. Det visar sig att det var en svag anslutning genom allt det råa som resulterade i 10ohms av motstånd när jag mätt kontinuitet på de två trådändarna. Jag fixerade skarven där med lämplig kontakt för koppar till aluminium

Moral av historien: inte bara antar när du läser en spänning som linjen arbetar ... lägg en belastning på den för att se till att den inte är resistiv kort.

    
svaret ges 24.11.2015 05:43