240v utlopp levererar inte 240 volt

1

För att spara dig hela den långa versionen av min tvåveckors mardröm: köpte ett hus byggt 1976. Hooked dryer, switched to 3 plug plug. Torktumlare gick bra, började lukta som att bränna plast tills det slutade springa helt och hållet. Torktumlare är bra, strömsladden gav uppenbarligen ut. Ny strömkabel, torktumlare, men ingen värme. Det visar sig att problemet verkligen är någonstans i det elektriska.

Jag har en billig voltmätare som bara ger fyra mätningar 120, 240, 277 och över 400.

I morse mättade jag varje ben på behållaren för 120v till marken. Tillsammans mättes båda hots endast 120v, vilket inte ger någon mening för någon jag har frågat. På torktumlare läser varje hett till neutrala samma 120v, men tillsammans ger ingen läsning.

När man tittar på brytaren är varje varm till neutral 120v, och tillsammans säger voltmätaren 277v. Jag märkte att brytaren var 40 amp, vilket troligen bidrog till denna röra. Jag bytte ut den med en 30 amp och avläsningarna var desamma. Alla mina dubbelpolbrytare ger läsningen av 277v. Jag bytte också ut den trötta uttagen behållaren som förmodligen var original i huset i hopp om att det kanske var orsaken till problemet. Alla avläsningar var desamma.

Nu när jag är hemma från jobbet, har jag olika läsningar på torktumlare och utlopp. Ett hett säger 120v till marken och den andra ger inga läsningar alls. Båda hotsna är också 0. Inget har förändrats mellan detta och min tidigare läsning. Jag var väldigt noga med att byta brytare ut eftersom jag inte vill dö och vill inte orsaka något annat problem någon annanstans.

Vad händer? Vem är jag? Vilken mörk kraft hindrar mig från att göra tvätt?

Jag är villig att gissa att min fem dollar sond inte är känd för sin noggrannhet. På av chansen får mitt hus 277v, vad skulle det betyda för mina apparater och huruvida mitt hus kommer att brinna ner?

Jag testade allt igen i morse, och båda benen läste 120 till marken, och jag vet att ett ben inte gjorde det åtta timmar innan. Det är klart att linjen från lådan till behållaren gör någonting det inte borde göra. Lyckligtvis finns både torktumlare och brytare i mitt garage och jag kan följa kabeln upp från lådan, över de oavslutade balkarna och in i gipset bakom torken. Jag behöver inte grotta i flera väggar runt huset för att komma till någonting. Är det något som en amatör kan fixa med rätt material och hjälp av andra amatörer som vet vad 240v känns som?

    
uppsättning jbrown611 24.05.2015 11:16

2 svar

3

Först av allt ... har du förmodligen inte en verklig 277volt. Vad du hade är en billig mätare. Jag har sett alla slags whacky spänningsavläsningar från de $ 5 hamnfraktmätare jag ligger runt.

Den enda platsen man ser något annat än 120 eller 240 volt i en "normal" bostadsinställning är den mycket sällsynta "3-fasseffekten". Största delen av hemmen har ingen 3-fas ström tillgänglig. Det måste köras till huset speciellt som en ovanlig installation. När detta finns i ett hem skulle det lägga till "208V" i listan över möjliga spänningar. Återigen, mycket sällsynt och förmodligen inte i ditt hus.

Den enda platsen du skulle se en riktig 277V är i en stor fabrik. Den används normalt för stora maskiner som stora svetsare och större butiksutrustning än vad du förmodligen har sett tidigare. Normal DIY butiksutrustning körs på 120V. Stor affärsutrustning sträcker sig på 240V. HUGE butiksutrustning kräver 3 fasanslutning med 208V "wye 3-fas" som nämns ovan. Det är extremt sällsynt i ett hus. 277V delta 3-fasen skulle aldrig ses i ett hus och bara sällan i någon kommersiell byggnad du har varit i. Det är typiskt bara i stora fabriker.

Nu vad som förmodligen är fel ... har du förmodligen en lös anslutning eller en trasig ledning på ena sidan av din 220-anslutning. Detta skulle ge dig 0v mellan de två hoten, men fortfarande 120 från 1 het till neutral.

Vad gäller hur man fixar det? Hyr en elektriker. Kan du fixa det själv? kanske. Kan du bränna ditt hus? kanske. Kan du sova på kvällen efter att du har krossat det själv? bara bara kanske. Hyr en professionell för allt som är en kombination av farliga och lite utanför din komfortzon.

    
svaret ges 24.05.2015 13:26
2

Jag skulle behandla 277V-läsningen som motsvarar 240V i ditt fall, eftersom din tester sannolikt är lite av kalibreringen (enfamiljshusen serveras med 240/120 splitfas eller ibland 208Y / 120 trefas, inte 480Y / 277 trefas i alla fall!).

Vad gäller ditt problem: Du har tydligt en dålig anslutning eller ett intermittent fel någonstans i kablarna för din torktumlare. Jag skulle stänga av brytaren och granska kabeln för den kretsen för att se om den är chafed mot kanten av en knockout, genomborrad av en spikig spik eller dålig kontakt med behållaren; Om du inte känner dig bekväm med det, stäng avbrytaren och ring en lokal elektriker.

    
svaret ges 25.05.2015 02:19