REDOVISAT FÖR KLARIFICERING:
Om det här är anslutet som du har ritat det, kommer det inte att vara en säkerhetsproblem. Den extra neutralen delar endast strömmen i båda kretsarna. Eftersom båda kretsarna är smälta för 15A, kommer varje neutral endast att se maximalt 15A. Detta förutsätter att båda neutralerna är starkt anslutna! Om en skulle lossna eller kopplas loss kan den andra potentialen se full belastning, 15A * 2 = 30A.
Om något annat matas från någon av dessa brytare blir det en helt annan fråga! Jag rekommenderar att du använder den på rätt sätt. Men för att svara på din fråga ser jag det inte som en säkerhetsfråga om som är den enda kretsen på de här brytare.
Med brytaren avstängd, kommer kretsen att isoleras från den strömförsörjda kretsen. Den enda gemensamma vägen mellan de två är den delade neutrala. Om den energiska kretsen skulle rita brytaren maximalt 15A, skulle den avkopplade neutrala potentialen vara maximalt endast några hundra millivolt, vilket inte utgör en säkerhetsrisk.
Det är inte heller mot kod att ha mer än ett flöde i en jbox eller en växlingsruta.