Main Breaker Panel eller Main Lug Panel för delpanel i Bifogad Garage

1

Jag installerar en 100-amp subpanel i mitt "bifogade" garage (ett "medföljer" garage är ett fristående garage som delar ett kontinuerligt tak med hemmet). Underpanelen matas av min huvudsakliga servicepanel på 150 amp.

Jag planerar just nu att ha tre 20-amp-kretsar i mitt garage men vill köpa en underpanel som kan rymma mer om jag utvidgar i framtiden.

Behöver min underpanel en huvudbrytare eller en huvudlucka? Jag har läst olika rapporter om NEC-kod (225.31) som kräver ett sätt att koppla från delpaneler som finns i en separat byggnad från huvudpanelen men jag är förvirrad med undantaget för delpaneler med endast 6 brytare (225.33) ? Eftersom min delpanel bara har 3 brytare men kan ha mer än 6 luckor för breakers vilken typ av panel behöver jag?

    
uppsättning mathfrog 10.01.2019 07:14

2 svar

1

Korrekt. En Outbuilding behöver en viktig avstängningsbrytare även om den har en brytare . Det behöver inte en huvudbrytare, men det behöver absolut en avstängningsbrytare.

Det är oklart huruvida en byggnad som är kopplad till tak är en uthus eller ej. Koden säger tydligt att det inte är en uthus och behöver inte en huvudströmbrytare. Din lokala inspektör är det sista ordet om ämnet.

Spendera lite tid i Eaton-prisboken, och du får reda på att om du optimerar för "billig" eller "kompakt" är det bästa sättet att få en huvudavstängningsbrytare att få en panel med en stor strömbrytare det av vilda fallet är också en brytare. Vi bryr oss inte om det , vi behöver bara en avstängningsbrytare. Vi bryr oss bara om att dess "strömbrytare" resans värde inte onödigt begränsar oss. Om din strömförsörjning är 100A, är det tillräckligt med en huvudbrytare 100A eller större.

Det här är inte en brytare för oss, och det är hopplöst att samordna breaker-turen - förväntar oss att den här lokala brytaren ska resa först för vår bekvämlighet strider mot Murphys lag.

Den enda speciella egenskapen den här huvudväxeln kan ha är GFCI. Användning av en överdimensionell badtunnelpanel är ett sätt att tillhandahålla nödvändigt GFCI-skydd till varje garagekrets på en gång till den billigaste kostnaden. Problemet är att badkarpaneler är otroligt små, men det här hjälpas av att vi kan använda dubbelbrytare om AFCI inte behövs.

Och "liten panel" är död för ett projekt som detta. En person som tar 100A av service till sitt garage innebär att köra några 240V belastningar . De går genom breaker utrymmen som kongresser genom skattebetalare dollar. De flesta laster i ett garage måste vara GFCI med några AFCI, så dessa kommer att bli full-space breakers.

Resultatet är, tänker inte ens på en panel mindre än 24-plats ...

    
svaret ges 10.01.2019 19:28
0

Låt oss börja med varför det bara borde finnas en huvudkoppling (service). I det här fallet är det främst där för säkerhet. Betydelse om i händelse av en katastrof kan du gå till din panel och döda all ström till din byggnad med en stroke. Din fråga faller till en annan del av NEC.

NEC tillåter mer att en huvud (service) kopplas ur enligt NEC artikel 230.71 om den uppfyller ALL av kraven i artikeln samt kraven i artiklarna 230.72 och 230.79. Artikel 230.72 handlar om gruppering och åtkomst av kopplingar.

I artikel 230.729 anges att den totala tillägget av strömbrytare som installerats eller i SOMA CASES utrymmen för avstängningar inte kan överstiga serviceledarnas totala strömstyrka. Jag säger i vissa fall för att allt beror på din lokala AHJs tolkning. Till exempel om du installerar en panel med bara 6 mellanslag och installerar bara 3 20A brytare. En AHJ kan säga att de återstående utrymmena skulle kunna överstiga 6-kopplingsregeln om du använder 1/2 storbrytare eller KAN installera 2 70A 2 polbrytare och lägga till 70 + 70 + 20 = 160A vilket betyder att du har överskridit dig 100A servicematare och MLO-panelen strider mot lokal kod.

Det beror helt på om den lokala AHJ endast tillåter den nya installationen av 3 brytare eller visar framtida expansion av panelen. Eftersom AHJ i allmänhet är konservativ i sitt tänkande skulle jag säga att de lutar till framtida expansion.

Sammanfattningsvis skulle jag föreslå att du går med en 100A Main och absorberar den ursprungliga kostnaden istället för att spendera tid och pengar på att försöka göra det senare senare på vägen.

Hoppas det här hjälper och lycka till

    
svaret ges 10.01.2019 14:25