2

Jag har precis köpt ett hus och det här är min första erfarenhet av att använda en värmepump. Jag har lagt in flera timmar av forskning och förstår hur det fungerar men jag behöver någon som har erfarenhet för att ge mig en inblick i vad problemen kan vara.

Problemet är att växelströmmen inte alltid fungerar och när den gör det är det inte så kallt.

Här är vad som har gjorts:

  • AC Company har kommit ut och bestämt att den dubbla körkondensatorn på kompressorn ligger precis utanför sidan av toleransen.
  • AC Company debiterade systemet med 2 pund R-22
  • Ersatt eluttag på insidan på luftbehandlaren
  • Ersätt termostaten med en nesttermostat

Detaljer om problemet:

Ibland går hela systemet bra, utom kompressorn slås inte på men utomhusfläkten gör det. Sedan har jag slagit på och av systemet och kompressorn börjar fungera och systemet kyls fint. Jag har inte kunnat bestämma ett mönster. Det har funnits några gånger att jag tror att kompressorn är igång men luften är inte särskilt kall då det finns tider att luften är väldigt kallt. AC-företaget har varit ute 2 gånger och har inte kunnat ta reda på vad som är fel.

FYI problemet uppstod före och efter installationen av boet.

Jag planerar att byta kondensatorn själv i morgon och titta närmare på kontakterna och kretsarna.

Systemdetaljer:

  • Värmepumpmodell Goodman GSH130361CB
  • Luftbehandlare Trane TWE036p130B0

Om någon har några idéer, var god och låt mig veta.

Tack

    
uppsättning Radar5000 02.04.2015 03:19

1 svar

1

Omutomhusfläktentändsochkompressornintebehöver,behöverduen"hard start kit" Detta är antingen ett potentiellt relä och en startkondensator som i mitt diagram eller en PTC-termistor solid state start-assistansanordning som piggy ryggar mot körkondensatorn. Detta förutsätter att kompressorn är kall och inte har startat. Om kompressorn har startat och är avstängd på grund av att termisk överbelastning är öppen Då är det på grund av att kondensatorn är dålig eller kylmediet är lågt eller kompressorn är mekaniskt tätt eller elektriskt förkortad till sig själv internt. Det här är inte något en husägare vanligtvis kommer att kunna göra om det inte går steg för steg.

    
svaret ges 28.04.2015 10:56