Jag märkte ikväll att min vattenvärmare tycks försöka fylla med kallt vatten, men det kommer inte sluta. Jag kan höra vatten som strömmar genom röret, och överflödets avloppsrör (vit en precis ovanför den gröna ventilen) har en långsam, men jämn ström av vatten som kommer ut. Är det här normalt? Jag har aldrig märkt det här förut.
Klicka för full storlek
Om vatten strömmar i det vita röret, kommer det från "Termisk expansionskontrollventil" inbyggd i avstängningen. Sämsta fallet , detta kan bero på att termostaten eller gasventilen har misslyckats på värmaren, vilket gör att tanken blir för varm.
Är vattnet för varmt? Finns det en Temperatur- och tryckavlastningsventil på tanken och snubblar den också?
Om varmvattenberedaren är för varm, åtgärda det som orsakar det. Men den termiska expansionsventilen (grön handtag) kan ha misslyckats, det kommer troligtvis att behöva bytas ut.
Det ser också ut som det kan finnas en backventil (bakflödesförhindrande) i den stacken. Och / eller det kan finnas en backventil på din vattenförsörjning. Hur som helst kan detta orsaka oacceptabla tryck att bygga upp, trippla expansionsventilen och slösa bort vatten och energi.
För att lösa problemet ska du installera en vattenvärmareutvidgningstank för att hålla systemet vid ett säkert tryck utan att släppa ut några lättventiler.