Shock när du installerar lysrör 50VAC mellan ram och lampglas - ny ballast installerad

3

Jag har en ballast som vi byter ut i en kyrka. Det finns ungefär 12 dubbla lampor T12 fixturer i parallella droppar. Armaturerna är alla i linje - men L1, Neutral och Ground är parallella droppar.

Efter 40 år har vissa ballaster misslyckats - de är 4-trådiga magnetiska enheter. Vi har köpt 5 tråd elektroniska förkopplare för att ersätta vissa. Vid byte av den första ballasten lyckades en GE-magnetisk ballast, med en Philips QuickPro 60 Electronic Ballast, få chock att installera lampan. Jag mättade 50 VAC mellan FRAME of the Fixture (min jordledning är kopplad till ramen) och LAMP GLASS ITSELF - notera GLASS som är vad jag rörde när jag blev chockad - jag rörde mitt på lampan 6 fot så jag vet att jag inte misstog vad jag berörde.

Jag vet att jag har anslutit den nya ballasten korrekt.

Jag har bifogat en bild som visar det nya Ballast-kablet på bildens TOPP och den ursprungliga magnetiska ballasten längst ner på bilden.

Min fråga är tvåfaldig:

Eftersom jag har installerat en elektronisk ballast och de andra enheterna parallellt har magnetiska ballaster detta att orsaka ett problem?

Vad kan vara det problem som jag mäter 50VAC mellan glaset och ramen på armaturen?

Mina exempel på ledningar är korrekta och jag hittade skyldige - jag kommer att lägga upp mitt svar.

    
uppsättning Ken 05.05.2017 22:29

1 svar

2

Efter att ha skrattade på huvudet - bestämde jag mig för att dra ut gravstenarna och inspektera ledningarna för att se till att det inte fanns några snygga anslutningar och inte heller något vanligt. De äldre ballasterna (originaldiagrammet är magnetiska ballaster med PCB) den nya ballasten är elektroniska. Jag kontaktade tillverkaren och de föreslog att jag skulle verifiera mina skäl för ballastmonteringen. Eftersom jag hade flera som var bra och allt inline - jag verifierade marken från bra enhet till mark på enheten som jag var chockad över. Skälen var bra.

Så vid att dra ut gravstenarna och kontrollera kablarna - Jag slog på var och en av ledningarna, en ledning glömde bara ut ur anslutningen. Medan det sattes in i tombstone-anslutningen bara bra; Det var bara ett slags glid ut som om fjäderklämman inte hade låst den in. Jag tog bort tråden och installerade en ny tråd i gravstenen så att den klämde fast på vajern. När jag hade gjort det var det inte längre ett problem. Jag antar att ledningen var tillräckligt nära för att leda men tillräckligt långt bort för att orsaka problemet.

Jag förstår inte den tekniska processen - men kanske har den något att göra med RF, High Voltage och Air gap.

    
svaret ges 13.07.2017 14:21