GFCI återställs inte, avgifterna är neutrala när de är anslutna

0

Jag har ett enda GFCI-uttag på sin egen krets i ett badrum. När brytaren är på och utgången inte är ansluten, har den heta strömmen (med en sondprovare) och neutral och jordad gör det inte. När jag kopplar ihop GFCI och slår pausen på, har den heta och neutrala strömmen, marken inte, men GFCI återställs inte och strömförsörjningsenheterna är inkopplade. Jag har provat 4 olika GFCI-uttag och vet att minst två av dem är funktionella eftersom de fungerar när de är anslutna till andra kablar. Det finns inget annat på den här kretsen, och jag har ingen aning om vad som kan orsaka detta. Snälla hjälp!

    
uppsättning m8adam 14.05.2017 06:29

4 svar

1

I ditt fall är den neutrala ledningen bruten.

Det är ganska ovanligt att ledningarna bryter sig själva, så sannolikt är problemet vid uppsägning. Vi kan utesluta den här platsen, som lämnar servicepanelen.

Den neutrala ledningen blir inte magisk ström när du ansluter en GFCI till den. GFCI använder viss el för sina egna funktioner och returnerar den till den neutrala ledningen. Med den neutrala brutna finns det ingenstans för den spänningen att gå, så den stannar på den neutrala linjen och lyfter den till 120 volt. Samma sak skulle hända om du använde en vanlig behållare och ett nattljus.

Ingen behållare kommer att fungera på denna plats tills du fixar neutralen.

    
svaret ges 23.05.2018 18:06
0

En GFCI återställs inte av några anledningar.

Först är GFCI bruten. Som du har verifierat redan kontrollerat.

För det andra har GFCI inte rätt spänning. Som omfattas av Harper ovan.

För det tredje är GFCI anslutet felaktigt. Kolla in DoxyLover ovan och se till att du har rätt polaritet när du ansluter GFCI, neutralen och marken ska ligga på samma sida av behållaren.

Slutligen finns det en läcka i ledningarna ansluten till GFCI. Se till att spänningsavläsningen är exakt densamma när du mäter heta och de neutrala och heta och marken. Läckan är vanligtvis mellan neutral och jord. Om inget annat fungerar, försök att ansluta neutralt och varmt till GFCI och inte marken och se om det kommer att återställas. Om det gör det finns det definitivt ett problem mellan neutralen och marken. Lämna det inte så här eftersom det besegrar GFCI: s ändamål. I stället behöver du eller någon annan ta reda på problemet och korrigera det.

    
svaret ges 14.05.2017 15:29
0

Självklart kommer det inte att återställas ... Observera att ditt heta och neutrala är HOT bärande ström.

Din neutral ska vara exakt den neutrala - du anger att den är varm när den är ansluten. Så här är ett möjligt scenario.

  • knappen TEST trycks in.
  • Du har anslutit neutralen till den heta anslutningen.

REDIGERA 10/04/2017

  • Om en GFCI inte återställs med något anslutet - Koppla ur den anslutna enheten och försök att återställa.
  • Det kan hända att du har en downstream-enhet på badrumsutloppet, eftersom ibland ett sekundärt badrum kan anslutas till det - se till att downstream-enheten och GFCI-enheten är korrekt ansluten, koppla loss eventuella laddningar i nedströmsutloppet och Försök att återställa.

  • Om du bara har installerat GFCI och det inte återställs utan belastning .. ta bort kablarna.

  • Om GFCI hade arbetat - sannolikt är det dåligt men med tanke på att det är i ett badrum kan du ha ett nedströmsutlopp som kan vara där ditt problem ligger.
svaret ges 15.05.2017 08:32
0

Jag håller med tidigare svar, men de är onödigt komplexa. När en enkel sondlampa anger en spänning i förhållande till marken på den neutrala (aka jordade) ledaren är den här ledaren inte ansluten till jord.

Återställ kontinuiteten i den elementära elektriska kretsen så att jordningen (säkerhetsjord), jordad (neutral strömtransport) och ojordad ledning (ledning, varm, fas) är korrekt ansluten innan du försöker lösa vad som kan vara fel med GFCI utlopp.

Om en person med begränsad förståelse har installerat denna grenkrets, är det möjligt att de har felaktiga ledningsanvisningar för en grenkrets som skyddas av en kombination av GFCI och överströmbrytare till en grenkrets som skyddas av en vanlig överströmbrytare och ett GFCI-uttag . En GFCI-brytare är ansluten till både de ojordade och jordade ledarna i en 120v-bankkrets, och den har en dold anslutning till en ojordad bussstång och en synlig (vit tråd) anslutning till den neutrala bussstången. En vanlig överströmbrytare är endast ansluten till grenrörets ojordledare och har en dold anslutning till en ojordad busstång. Jordkretsens jordade ledare är ansluten direkt till den neutrala bussen och jordledaren är ansluten till jordningsbussen. (Vid service kan ingången jordad och jordningen vara samma bussbalk, vid alla nedströms distributionspaneler är den strömbärande jordledaren separat från säkerhetsjordledaren som endast bär felström. Ett GFCI-uttag kan läggas till en grenkrets eller inte skyddas av en GFCI-brytare. Det är ingen förändring av någon del av ledningarna mellan ett GFCI-uttag och tjänsteingången när den är installerad även när GFCI-uttaget är anslutet för att skydda andra enheter på samma grenkrets.

Jag skulle också vilja påpeka att medan brutna ledare är mindre vanliga än de saknade anslutningarna, händer de och kanske lite oftare när en oerfaren person gör anslutningar i en duplexlåda. När en ledare själv har böjts för många gånger och knäckt där den går in i en låda, kan den inte spliceras utanför lådan i väggen. Endera en ersättningskabel måste köras till panelen eller en uppströms förbindelselåda eller en ny låda måste placeras någonstans uppströms för att sätta skarven in.

    
svaret ges 12.11.2018 01:17