Varför reser inte min testare GFCI?

0

Jag har ett GFCI som inte går med plug-testeren. Jag försökte felsöka problemet. Jag tittade i en kryssruta, och fann att alla neutrala ledningar som kom från underpanelen var alla anslutna vid kryssrutan.

Ska jag koppla bort den neutrala från resten, så att uttagen har en separat neutral? När jag försöker trippla GFCI med testaren, släcks det neutrala ljuset bara på testaren men går inte ut på GFCI. Jag försökte också korta utloppet ut genom att röra marken mot neutralt, och 15 amp-brytaren gick inte ut.

    
uppsättning Manuel Rodriguez 07.06.2015 17:09

2 svar

2

Om du har normal ström vid uttaget och utloppstestaren inte går ut, finns det två alternativ:

  • GFI är ansluten bakåt. En GFI har linjekopplingar (för inkommande ström) och laddningsanslutningar (för att använda GFI för att skydda andra uttag). Om den inkommande effekten är ansluten till belastningen får du det beteende du beskriver.
  • GFI är defekt. Detta är ganska vanligt.
  • svaret ges 07.06.2015 23:50
    -1

    I huvuddistributionspanelen är alla neutrala ledningar anslutna till varandra och till marken; de är elektriskt desamma. Om du ansluter en ohmmätare mellan neutral och jordad vid vilken som helst kontakt på en grenkrets, läser du nära noll. Men om inte en viss krets har en gemensam neutral, som jag hatar, borde inga neutrala ledningar anslutas vid någon delkorsningsbox. En vanlig neutral är när två kretsar matas med hjälp av de svarta och röda sidorna av inkommande 220V med den neutrala bärströmmen för båda kretsarna. Vad jag hatar om dem är, om du förlorar neutralen, har du 220 volt över båda kretsarna. Om jag förstår dig rätt, Manuel, behöver du verkligen anställa en licensierad elektriker. Du kan utgöra en brandrisk.

        
    svaret ges 07.06.2015 21:38