När flera saker går ut, ta reda på vad de har gemensamt.
Jag gör ett par antaganden här, eftersom du bytte ut en av uttagen, förstår du att brytaren måste stängas av för att kunna arbeta på kretsen och att du faktiskt använder en voltmätare för att se till att kretsen är död när brytaren är av innan du öppnar någon utloppslåda. Att detta är amerikanskt kabeldragning per NEC. Också att du inte hanterar aluminiumledningar .
Första steget är brytaren, stäng av den och tryck den helt i läge Off för att återställa den interna mekanismen. Alla objekt (lampor och kontakter) på den kretsen ska dö. Observera vad som är unpowered på den kretsen så att du senare kan verifiera om det här är en full krets- eller partiell strömförlust.
Sätt på brytaren igen och kontrollera spänningen på brytareffekten i brytpanelen. Om det är 92VAC där kan strömbrytaren ha dåliga interna kontakter (brytaren måste bytas ut, inte röra med den om du är osäker på hur man gör det) eller på några evilly byggda paneler, kontakterna till bussstängerna kan vara dåligt (få en elektriker om det här är fallet, bussbussen erosion är en farlig situation). Se till att utmatningsluckan på strömbrytaren har en tät anslutning.
Om strömbrytaren är påslagen, saknas samma mängd objekt som inte var strömbrytande när strömbrytaren var avstängd, har du en öppen anslutning i ledningen som leder till det första uttaget i daisy-kedjan, eller den inkommande anslutningen till det första uttaget är dåligt.
Om endast en del av föremålen på kretsen kommer på när brytaren är påslagen, då har du en dålig anslutning i en kretsmatrisskedja. När du tittar på mellanliggande uttag i kretsen, brukar ett par ledningar ström till uttaget och ett annat par bär strömmen till nästa uttag i kedjan. Hitta den första kontakten i kretsen, kontrollera spänningen ner i kedjan tills du hittar droppen. Den dåliga anslutningen är antingen den sista kontakten med full ström eller den första som visar spänningsfallet.
Beroende på era och elektriker kan daisy kedjan fortsättas med:
Wire-nutting de två kablarna (svart till svart, vit till vitt) och kör en pigtail från var och en till lämplig anslutning.
Genom att ansluta en kabel till ett par heta och neutrala skruvar (svart / varmt till mässing, vitt / neutralt till silver) och fortsätter strömmen till nästa objekt i kedjan från den andra uppsättningen skruvar (nyare stickkontakter gör det också möjligt att få rakrad tråd att gå under en platta som är åtskruvad av skruvarna).
Genom att använda inloggningsanslutningarna på uttaget i en liknande konfiguration
Min erfarenhet av en trasig kedja som orsakar strömavbrott i partiell krets är hos en elektriker som använder inkopplingsdonen.
Felet berodde på dålig kontakt och uppvärmning som smälte första eller andra uttaget eftersom dessa två socklar måste bära alla eller nästan alla strömmen i kretsen och om ledningarna inte går in inskjutningen rakt eller har burrs som inte tillåter dem att sitta ordentligt får du en lös kontakt som blir sämre över tiden. Uppvärmning annealerar mässingen och fjäderkontakten går bort.
Jag har inte sett en skruvförstärkt koppartrådsanslutning gör det ändå, de verkar ha en större yta och är mekaniskt åtdragna istället för att bero på fjäderkontakten.
Jag har sett brända aluminiumskruvkontakter där det fanns en otillbörlig matchning (icke-CO / ALR) och dålig montering, det är en annan läskig situation som öppnar en hel "nother can of worms".
OBS: Jordning ignorerades i ovanstående diskussion, ledig tråd går till grön skruvhål, trådmutter med pigtail är praktisk för detta.