Vad ska jag göra om detta Alpha HE CB33 Boiler-tryckfelstillstånd?

3

Jag har en alpha han cb33 panna som har slutat fungera i morse. Igår tog jag bort en radiator för rengöring, sätt sedan på den igen och tryck på systemet igen. Det fungerade ok igår kväll. Men det blinkar nu växelvis mellan A & B-lampor som indikerar ett tryckproblem. Läser felsökningssatsen i servicemanual pekar på avsnitt K på sidan 41 men det betyder inte mycket för mig

Hittills har jag försökt trycktryck och trycker på systemet igen inom den gröna tryckzonen som anges på pannans yta. Jag har försökt återställa pannan. Jag har försökt driva av och sedan på igen efter olika längder 5 sekunder - 30 minuter. Inget har slutat att lamporna blinkar och pannan återaktiveras.

Jag undrade om någon kunde rekommendera något annat att prova innan jag ringer i en panntekniker.

EDIT: Jag hade ingenjör runt i morse och upptäckte att det var den primära tryckbrytaren, jag uppdaterar igen när reparationen har gjorts med alla nödvändiga steg för testning och fixering.

    
uppsättning Neil 24.09.2012 00:05

2 svar

1

Du dränerade och återtryckte systemet. Detta introducerar luft i systemet. I avsnitt 5.1 i manualen indikeras en mycket tydlig följd av steg som ska följas för att trycksätta systemet, en mycket viktig av vilken blöder (ventilerar) radiatorerna, en efter en, från lägsta till högsta.

Det här görs för att få luft ut ur systemet som är fastnat i radiatorerna. Luft är komprimerbar, vatten är inte, så att ha luft i linjerna kommer att röra med tryckavläsningar något otäckt.

Blöda systemet och kontrollera neonerna igen.

    
svaret ges 25.09.2012 15:23
1

Troligen är tryckgivaren blockerad från skräp i systemet. Avlägsnande och rengöring kan lösa ditt problem.

    
svaret ges 18.03.2015 19:27