thermostat batterier byts ut, AC-enheten startar inte

1

Kom hem från jobbet för att hitta ingen AC. Jag kollade termostaten och displayen var tom. Efter att ha bytt batterier och återställt programmet startade min AC-enhet aldrig upp.

Jag kollade:  - AC-enheten (Carrier) ute för att se om fläktarna snurrade, men det var det inte. Det verkar som att röra sig fritt när jag trycker på / spunnit det.  - Breaker nere, det var bra. Ändå vred jag det på-off-on.  - Tekniska omkopplaren på sidan av ugnen var på, men jag vred fortfarande på den på-off.  - Fläkten slår på, men blåser bara luften i omgivande temperaturen.  - När jag ställer termostaten (White-Rogers) Av, sedan till Cool. Det kalla meddelandet blinkar ett tag.  - Jag flyttade Y-kabeln till RC-terminalen, men inget händer.

Jag har just flyttat in i det här huset, och AC fungerade bra de senaste 3 månaderna.

    
uppsättning Shawn 27.08.2014 03:02

2 svar

1

Gjorde några ytterligare slitsar och hittade kondensatorn på enheten är sköt.

Tack till allt för inmatningen.

    
svaret ges 28.08.2014 03:03
0

Kontrollera brytaren igen genom att ersätta den med en känd bra. Detta antar att du vet hur man kopplar bort strömmen till den aktuella brytaren!

Köp antingen en annan brytare eller hitta en i närheten som har samma amp rating (min var ugnen / intervallet). Jag hade det samma problemet inte för länge sedan. Breaker var inte tripped, återställning hade ingen effekt; bara ersätta det med ett känt gott tillåtet enheten att sätta på igen.

Se alltid till att det inte finns någon ström till brytaren innan du arbetar med elektrisk utrustning genom att kontrollera med en bra mätare !!!

Jag läste att du inte har en multimeter i kommentarerna på din fråga. Jag föreslår att du antingen köper en nu (jag föreslår inte Harbor Freight för en multimeter för detta jobb - öppna en gång och du kommer se varför!) Eller det är dags att ringa på någon som gör !

    
svaret ges 27.08.2014 20:37