Can Jag kopplar till en separat neutral (vit) ledare för min strömbrytare / uttagskombination?

1

Jag har en kopplingslåda i mitt garage med tre ljusbrytare. De är alla på separata kretsar och styrs av separata strömbrytare. Jag bytte ut en av dem med en switch / uttag combo.

Alla de neutrala trådarna som kommer in i lådan är vridna ihop med en trådmutter som täcker dem alla tillsammans. Måste jag grilla en enda tråd från den begränsade gruppen av neutraler (ingen av dem är anslutna till någon av de andra omkopplarna) eller kan jag bara välja den neutrala ledningen som hör samman med den svarta heta kabeln som jag har anslutit till den nya multi switch / uttag?

Plats: North Carolina, USA

    
uppsättning Mike Casey 04.12.2017 15:41

1 svar

2

Du måste skilja neutralerna helt . Neutraler måste vara monogamiska endast med deras individuella heta. Det är en allvarlig felaktig installation. Om någon neutral ledning bryts kommer överbelastningarna att överbelastas.

Det finns ingen anledning att ta bort den gudiska knuten just nu, det finns en enkel lösning. Jag hade en gång en installation där jag hade 5 hots på 2 neutrala. (4 är möjligt om två MWBC är exakt korrekta, men det var inte "exakt rätt"!) Som en enkel fix flyttade jag alla hots till one breaker. Detta tog bort problemet med överbelastning, och för mig eftersom jag var i ledning var en konkurrenslösning. För dig har du fortfarande en neutral ström som återkommer på en annan kabel än varmström, och det behöver fixas. Men det kommer att köpa dig tid.

Om du har en kabel med två hots och en neutral, som är ansluten till en 120 / 240V-krets, förutom att den delas upp i flera grenar, kallas det en "multi-wire branch circuit" eller MWBC. Om du har en befintlig, Lär dig alla tricks och fällor. Var vänlig och skapa inte nya, eftersom de är föråldrade. (De spelar inte bra med GFCI / AFCI)

GFCI-brytare är mycket bra "detektiver" för detta, de kommer att resa om det finns någon neutral hanky-panky. Att vara i ett garage skulle de behöva GFCI om de var nytt arbete . Fasta kabeldrag är inte nytt arbete.

    
svaret ges 04.12.2017 18:02