1 uttag / 2 switchar: vill byta ut gammalt uttag med GFCI

0

(Liknar Hur installerar jag en GFCI-behållare med två heta ledningar och vanliga neutrala? men förhoppningsvis olika för att motivera min fråga.)

I vårt badrum har vi 1 uttag och två omkopplare i samma låda. Här är ett diagram (portar som är heta har röda rutor):

Jag vill ersätta det aktuella uttaget med GFCI. Kan detta göras ordentligt och säkert med tanke på det aktuella kopplingssystemet?

    
uppsättning johnbit 23.01.2016 18:51

1 svar

0

Både de svarta trådarna som för närvarande finns på behållaren måste kopplas ihop med en pigtail. Gristern kommer då att anslutas till den mässingfärgade LINE-terminalen på det nya GFCI.

Den vita ledningen från den gamla behållaren kommer att fästa på den silverfärgade LINE-terminalen på det nya GFCI.

Jordningsledarna ska också vara pigtailed och en pigtail avslutas vid varje jordningsterminal.

Ledningarna verkar lite konstigt i den rutan, men jag måste tänka lite mer innan jag bestämmer om det är farligt.

Under tiden ska du använda en svart markör eller ett band för att markera båda ändarna av den vita ledningen som är ansluten till strömbrytaren.

    
svaret ges 23.01.2016 19:15