Varför får jag en läsning av 119,7 volt neutral till marken?

1

el. entreprenör har lämnat (bostadshus) - kontrollerar filialer: Hot till neutral: 118.8V // Hot till Ground: 0V // Neutral till Ground: 119.2V ?? Hurså? ska jag få sådan spänning kanske på Hot to Ground och Neutral to Ground några fraktioner, kanske 2V eller mindre ?? Kortfattat tittar på brytpanelboxen - Svart tråd (varm) till brytare - Vit (Noll) till sidokonfiguration - Grön (jord), över vita trådkontakter till en liknande kontakt? Växte de på något sätt hett för neutral? Kanske tror jag felaktigt att höger hand öppning i utloppet är neutral? (även om svart tråd går dit?

    
uppsättning otto 06.06.2015 05:45

1 svar

4

Varm och neutral reverserad - som läsningen "Hot to ground = 0V" bekräftar.

Den Brass-colored skruven får den svarta / heta ledningen, Silver-colored skruven får den vita / neutrala ledningen och det bredare bladet som tittar på uttaget är neutral. Det är kvar om marken är nere, om marken är uppe.

Den Grönfärgade skruven får den gröna / nakna jordkabeln.

En $ 5 eller liknande plug-in-uttagstestare (kan lika bra få GFCI-testversionen) kommer att bekräfta dessa saker enkelt utan att behöva tre tester och utan risk för fel i vad som ska vara vad.

    
svaret ges 06.06.2015 16:54