Har du försökt byta brytare runt? Om problemet följer avbrytaren vet du att brytaren är problemet. Om problemet kvarstår med grenkretsen, vet du att kretsen är problemet.
Jag har 4 GE AFCIs i en GE-underpanel i min källare. Ibland, när jag slår på en bank av dimbara CFL-lampor via en CFL-märkt dimmerbrytare, får jag en tur i en viss AFCI-brytare som ligger i den andra fasen. Detta händer inte varje gång, och det verkar hända mer när dimmeren inte är inställd på full ljusstyrka. Återställning av brytaren får strömmen tillbaka utan problem, men jag är trött på det här.
Jag är förlorad på varför en annan krets i en annan fas snubblar och ännu mer förvirrade varför det bara händer en del av tiden. Dessa är inte MWBC, men delar självklart neutralen i panelföraren. Inget annat orsakar några andra resor någon annanstans i huset som inte är uppenbara, som 4 hårtorkar på en 15A krets.
Vad händer här? Hur kan jag hitta orsaken till detta?
Dimmrarna spöjer radiofrekvens hash i kraftledningen, vilket förvirrar AFCI till en falsk resa. Det är vettigt att det är mer reproducerbart med en mellanliggande dimmerinställning, eftersom det är när dimmern kopplar linjespänningen aggressivt, inte när den är helt på eller helt av.
Bypass kondensatorer kan hjälpa till med detta: 1 till 10 nF kondensatorer, X1 / Y2 nominell keramik eller film, minst 250VAC arbetsspänning rating. Diagrammen visar tre kepsar: mellan hett och neutralt, varmt och markerat, och mellan neutralt och markerat.
Grundsidan är att 60 Hz växelström inte kommer att passera genom dessa kondensatorer eftersom frekvensen är för låg, men radiofrekvenserna passerar lätt. Så kondensatorerna ger en kortslutnings-shuntväg för högfrekvenser, vilket minskar hur mycket det spolar tillbaka uppströms från dimmeren.
Detserenkeltut,ochdetär,mendetmåstegörasordentligt.Kondensatorerharlånga,oisoleradeterminaler,vilketskaparmöjligheterförkortslutningomduinteärförsiktig.
Iställetfördessaad-hoc-kondensatorerkanduinstalleraett EMI-filter uppströms från ljusdämparen. EMI-filter har en mer sofistikerad krets som innehåller induktorer.
En sak: Lutron Dimmer Company säljer en filtreringskomponent som de kallar en lampdämpningsspole .
Har du försökt byta brytare runt? Om problemet följer avbrytaren vet du att brytaren är problemet. Om problemet kvarstår med grenkretsen, vet du att kretsen är problemet.
Det enkla svaret är att använda dimbara lampor. Billig icke-dämpande cfl och ledd har ingen inbyggd flimmerkrets. Det är troligt att flimmer är problemet. De väldigt små spänningsförflyttningarna kommer att orsaka en AFCI att resa. Jag håller med, lägg inte till någon "ad hoc" -utrustning för att försöka kringgå skyddet för avci.
Bockfelbrytare har problem med dimmerkretsar och variabla motorstyrkretsar och häftladdad modern florescerande ballast. Ju större belastning desto oftare kommer en bågfelbrytare att resa. Av denna anledning har vissa stater undantat Arc-fel på problematiska kretsar. Jag skulle verifiera din lokala kod och se om bågfelbrytaren är nödvändig. Om brytaren är nödvändig kan olika kombinationer av dimmare och belysning fungera bättre än andra.
någonstans är neutralen från bågfelkretsen och ljuskretsen bundna. Detta händer ofta när en hjälpare eller husägare har installerat ledningarna. Om det inte fanns ett bågfel skulle du aldrig veta för att det inte skulle bli en vanlig brytare. Det kan dock överbelasta neutralen. Om du tar glödlampan ur fixturen och slår på den och det går inte, än du kommer att veta att detta är problemet
Läs andra frågor om taggar electrical afci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna