Varför slår mina nya strömbrytare i brytaren ibland?

1

Här är scoop:

Det finns 3 strömbrytare i min hall. En brytare på sida A och två brytare på sida B. Sido A-brytaren styr samma ljus som en brytare på sidan B. Jag bytte brytaren på sida A och nu, när strömbrytarna är i en viss konfiguration kan du höra ett surrande ljud och sedan går kretsen inom 10-15 sekunder.

Jag känner för att det är en jordningsproblem, men jag vill inte röra någonting förrän jag är säker. Omkopplarna fungerar som de borde förutom när en specifik konfiguration av på / av finns, går kretsen haywire.

Några idéer om vad problemet är att ett surrande ljud händer och då kretsen går ut?

EDIT:
Det finns två lampor, växla A och växla B1-kontroll ett ljus och byta B2 kontrollerar ett separat ljus

Ledningen / strömkällan är okänd - kan komma från de två omkopplarna i motsatta änden av hallen.

Omkopplaren måste bytas ut på grund av fysisk skada på omkopplingsmekanismen

    
uppsättning CheeseConQueso 02.12.2011 20:12

5 svar

4

Det låter som en kort för mig, och en eventuell brand- eller elektrokrisrisk. Lämna avbrytaren när du fixar det här. Med en 3-vägs ljusbrytare har du två möjliga vägar mellan växlarna (varför det finns 3 skruvar + jord, 1 linje / last och 2 växlad). Min gissning är att en av de två omkopplade kablarna grundar sig själv. Ta bort strömbrytaren som du arbetade med, och se om jordledarna kommer i kontakt med andra trådar.

    
svaret ges 02.12.2011 21:03
4

Först och främst håller jag med BMitch.

För att diagnostisera problemet skulle jag först vilja förstå konfigurationen för de två strömbrytarna. Det typiska sättet att dessa omkopplare är anslutna är följande.

  • Båda omkopplingsboxarna har två kabeldelar som kommer in i dem. En av kabelbitarna innehåller en vit, röd, svart och ledig tråd. Den andra innehåller en vit, svart och ledig tråd.

  • I ett av omkopplingslådorna kommer tretrådskabeln från panelen.

  • I den andra går den tre trådiga kabeln till ljuset.

  • Kabeln med fyra ledningar går mellan de två omkopplarna.

Så först är det att situationen du befinner dig i? Det är inte det enda sättet att ansluta en trevägsswitch, men det är det vanligaste. Det ser ut så här: (Observera att den nakna jordkabeln inte visas.)

Så här fungerar det: första trevägsväxeln väljer om den röda eller svarta ledningen till den andra omkopplaren är ansluten till den svarta hetta ledningen från panelen . En av de två är alltid ansluten.

Omkopplaren andra väljer om den röda eller svarta ledningen från den andra omkopplaren är ansluten till den svarta hetta ledningen till ljuset .

När båda omkopplarna är överens är lampan tänd. Annars är den avstängd.

Det första jag skulle kolla är:

  • Är de vita neutrala ledningarna anslutna till varandra och inget annat? Anslut aldrig någonsin till svart.

  • Är jordkablarna anslutna till varandra och till de gröna säkerhetsskruvarna på strömbrytaren? De borde bara vara kopplade till saker som aldrig skulle bli energiska.

  • Är några av jordledningarna böjda på ett sådant sätt att de rör en skruv som kan bli strömförsörjd? Även något? Det kan förklara dina symtom.

svaret ges 02.12.2011 22:12
3

Antingen har du felkopplat din switch, eller det fanns något annat problem som troligen orsakade att din gamla omkopplare misslyckades.

Om du byter ut en 3-vägs (US) -brytare, måste du se till att du följer kollinjen. Det kommer att fästas på en skruv som normalt är svart eller kopparfärgad. Så länge som din gemensamma hålls kvar bör du inte ha några problem.

Nu till ditt specifika problem.

Jag antar att när du bytte ut strömbrytaren, blandade du upp trådarna och har ingen möjlighet att komma ihåg vilken tråd som är. Jag ska också anta att det inte finns något annat fel som orsakade att den ursprungliga omkopplaren misslyckades.

Om du inte är bekväm runt levande ledningar, ring en elektriker.

Specialverktyg krävs:

  • Spänningstestare utan kontakt

  • Enkelneonspänningstester

Avstånd

Om du är förvirrad eller är rädd för elektrocution. Stäng av brytaren och ring en elektriker .

  • Stäng av brytaren.
  • Se till att den är avstängd genom att använda spänningstestaren utan kontakt. (Efter att ha försäkrat att testaren är i funktionssätt.)
  • Ta bort alla ledningar från strömbrytaren.
  • Se till att de här kablarna är ute och inte nära någonting
  • Se till att du lämnar en jordnät eller en neutral ledning på en plats där du kan ansluta en sond utan rädsla för att röra de andra ledningarna.
  • Slå på breaker
  • Fäst en bly på neontestaren till marken eller den neutrala ledningen.
  • Bestäm vilken tråd som för närvarande lever med den andra änden av testaren och håll reda på den.

    (Icke-kontakt tester kan ge en falsk positiv, så vi använder inte den här)

    Om du har mer än en levande tråd, ring en elektriker .

  • Vrid den andra omkopplaren

  • Bestäm vilken tråd som för närvarande lever.
    Om det här är en annan tråd än det tidigare testet, är de två dina resenärer. Med den andra är den vanliga tråden. Annars är det din vanliga tråd med de andra två som är dina resenärer.

    Håll reda på vilken som är din vanliga tråd.

    Återigen om det finns mer än en levande tråd ring en elektriker .

  • Anslut den ena änden av neontestaren till ledningstråden och den andra änden till var och en av de andra ledningarna från strömbrytaren i sin tur. Ingen av dem borde få neonljuset att lysa upp starkt. Det är okej om det tänds svagt, för den andra änden är förmodligen bara kopplad till glödlampan.

    Om det lyser upp starkt ring en elektriker .

  • Stäng av brytaren

  • Fäst den vanliga ledningen på den svarta eller kopparfärgade skruven.
  • Fäst resenärens ledningar till de andra skruvarna.
  • Anslut en jordledning till strömbrytaren, om den inte kommer att skruvas in i en jordad metalllåda. I så fall är det förmodligen frivilligt, men kan variera beroende på din plats. Normalt ansluter jag det både till rutan och till strömbrytaren.
  • Gör omkopplaren säker för att bläddra.

    Du kan göra detta på flera sätt

    • Tape omkopplarens baksida två gånger runt, med elektriskt band. Se till att det kommer att fortsätta när du vrider omkopplaren.
    • Skruva tillbaka den i lådan. Det behöver inte skruvas i hela vägen vid denna punkt. (Rekommenderad metod)
  • Slå på pausen.

  • Testa omkopplarna.

    Om du bara knackade på strömbrytaren. Ta den i ena handen genom att placera din tumme i slutet av en flik och placera ditt index och långfinger i andra änden. Se till att alla fingrarna rör varandra, och ingenstans nära något annat än fliken. Använd din andra hand för att vända omkopplaren.

  • Om det fungerar ska du installera omkopplaren när du stängt av brytaren. Om det inte fungerar, ring en elektriker .

  • Montera täckplattan.
  • Slå på pausen, om den inte redan är aktiverad.
  • Klar

        
    svaret ges 03.12.2011 06:46
    0

    Jag håller helt med informationen i de andra svaren. Men en sak de saknade: Om du är ganska säker på att du kopplade omkopplarna samma, då är en möjlighet att när du tryckte strömbrytaren tillbaka i lådan böjde de olika ledningarna så att jordtråden lätt kontaktar en av de resenärer ( vad som gör ett trevägsväxlingsarbete).

    Tänk på - det här händer bara när omkopplarna befinner sig i en viss konfiguration (får mig att fråga frågan om resenären), och det buzzes före tripping (får mig att tro att det är en relativt hög impedans kort).

    Innan du tårar huset från varandra, kan du överväga att dra strömbrytaren ur väggen igen för att försäkra dig om att det inte skjuts på någon av växelpolen.

        
    svaret ges 07.12.2016 17:07
    0

    Köp en ny behållare. Se till att det är 20 amp och din brytare är också 20 amp. Chansen är att behållaren har het & neutralt vänd och mottagen strömkälla, blåser linjeavlastningen eller linjebelastningsbenet och orsakar att den redan utlösande brytaren stannar kvar eftersom det inte längre finns ett ben att bära linjestyrningen till de återstående slavarna eller behållarna efter det att det kan vara ansluten till att inte fungera, så att det inte går att slutföra kretsen så att den fortfarande är utlösad. Byt ut behållaren med en GFCI om det är befälhavaren för det rummet eller en uppsättning behållare. Om det är efter eller en slav får du bara en vanlig 20 amp-behållare och var noga med att bära lasten på rätt kontaktskruv

        
    svaret ges 21.12.2016 04:35