När pannan inte värmer, strömmar ingen gas, och du mäter gasens matningsledningens statiska ingångstryck. Inmatningstrycket på pannan sjunker när pannan kräver värme eftersom gasen strömmar under uppvärmning och tryckfall inträffar i gasledningen uppströms från pannan på grund av gasflödet.
Det är inte möjligt att säga om den nuvarande situationen är onormal eller om tjänsten är orsaken till mindre hård flamma, utan att veta det inmatade trycket för flödet innan den årliga tjänsten. Men ett ökat inmatningstryckfall jämfört med tidigare kan orsakas av ökad obstruktion i uppströms rörledningar (det flexibla gasröret är delvis krossat, korrosion eller skräp och smalning av styvt rör etc.) eller minskat gasflödesmotstånd i pannan efter service ( avlägsnande av uppbyggnad från gasöppningar och plenum i pannan?). En annan orsak till kan vara en ny gasläckage i pannan efter gasventilen, men jag skulle tro att du skulle lukta gas om det var så.