Varför skulle ingående gastrycket falla när centralvärmepannan kräver värme?

3

Eftersom min traditionella gaspanna årlig service tar huset betydligt längre tid att värma upp. Kylflammen verkar inte längre som "hård" som tidigare. Jag får veta att brännartrycket och temperaturflödet på pannan är korrekta och att ingående gastrycket är ungefär inom det förväntade intervallet. Men det observerades (i förbigående) att ingående gastrycket faller "signifikant" när pannan kräver värme jämfört med att gastrycket levereras till pannan när det är avstängt.

Kan det här orsaka problemet? Är det något som kan lösas? Betydar det en justering, en ny del eller en helt ny panna?

    
uppsättning user13707 27.06.2013 20:41

1 svar

1

När pannan inte värmer, strömmar ingen gas, och du mäter gasens matningsledningens statiska ingångstryck. Inmatningstrycket på pannan sjunker när pannan kräver värme eftersom gasen strömmar under uppvärmning och tryckfall inträffar i gasledningen uppströms från pannan på grund av gasflödet.

Det är inte möjligt att säga om den nuvarande situationen är onormal eller om tjänsten är orsaken till mindre hård flamma, utan att veta det inmatade trycket för flödet innan den årliga tjänsten. Men ett ökat inmatningstryckfall jämfört med tidigare kan orsakas av ökad obstruktion i uppströms rörledningar (det flexibla gasröret är delvis krossat, korrosion eller skräp och smalning av styvt rör etc.) eller minskat gasflödesmotstånd i pannan efter service ( avlägsnande av uppbyggnad från gasöppningar och plenum i pannan?). En annan orsak till kan vara en ny gasläckage i pannan efter gasventilen, men jag skulle tro att du skulle lukta gas om det var så.

    
svaret ges 19.06.2016 18:59