Skulle jag vara oroad över att sillplattan inte är uppradad med fundamentet?

4

Jag håller på att bygga ett enstanshem i PA. Efter det att de formade betongväggarna hälldes och ramverket började märkte jag det på ena sidan av huset, att tältplattan spolades med kanten på grundväggen på baksidan, men vid den tidpunkten såldes plattan fram Det var 2 1/2 "bort från grundväggens kant. Sammanfattningsvis går tältplattan från spol med grundväggen på baksidan till 2 1/2" framåt. Detta händer över ungefär en 50-talsperiod.

Eventuella tankar eller problem skulle uppskattas. Eventuella rekommendationer om vilka frågor som ska ställas när jag träffar webbplatsansvarig på måndag?

    
uppsättning Mike 02.05.2015 16:46

3 svar

2

Jag skulle vara orolig. Få den allmänna entreprenören att ta reda på vem som är ute av specifikationen och få dem att fixa det. (Min gissning är att betongen är skyldig, men jag är inte där med ett mätband.) Jag föreslår starkt att du inte låter huset byggas ur torget. Bland annat kommer det att kosta lite mer i nästan varje steg.

    
svaret ges 02.05.2015 17:34
1

Ibland samarbetar betong bara inte. Jag skulle säga upp till en tum ur spel är snickarens jobb att hantera. Två och en halv tum! är eventuellt ett problem för advokater ...

Har distansen varit fudged till en och en kvart tum på båda sidor, (Harrumph) kanske det skulle vara OK ...

Jag skulle vara intresserad av vad den tillåtna "fudge-faktorn" för sillplattor överhängande grunden är. Jag tvivlar på att din entreprenör kommer att ge dig motstridiga uppgifter.

Räkna inte heller med bygginspektören. De känner säkert varandra (och om de gör det, vet han vad han kan komma undan).

IRC-kod för sillplattor är vad jag skulle fråga Stack Exchange för. Alla som tagits in från utsidan kommer att veta att ställa de rätta frågorna och varav min enda fråga till dem skulle vara {pekfinger} Vad den ...

  • Är stiftelsen och snickeri torget? (en av dem är inte)

  • Skall sillplattan förstoras för att hantera stiftelsens förskjutning? Vad är det högsta tillåtna hänget och det minsta kontaktavståndet krävs?

  • Vems ansvar var grundavtalet? (om du anställde dem personligen, kan du vara i en pickle)

  • Vem har ansvaret att börja bygga och som skrev ut på stiftelsen?

  • Vem ska betala för att göra det rätt?

  • Behöver jag ringa BBB och några stadsinspektörer för att ta en titt om du svarade på den tidigare frågan med mig ?

svaret ges 03.05.2015 03:15
0

Är det möjligt att bulta en stålvinkel till betongen med ett kort ben under den överhängande plattan för att stödja den? Svårt att diagnostisera utan att förstå och självklart bultar ett stål kan se ett "gris öra" beroende på var det är och vilka alternativ är att "gömma" stålet.

Det antas givetvis att du inte vill sluta upp och hälla ny betong under silkeplattan (fiddly men inte omöjligt).

    
svaret ges 06.05.2015 07:54