How kan jag använda en andra transformator för att driva min zonerkontroll?

0

Mitt system använder en EWC Controls modell NCM 300 zonregulator, som för närvarande drivs med transformatorn i air handler-enheten. Jag installerar två nya smarta termostater, och kraven är för stora för en enda transformator. Jag skulle vilja installera en dedikerad transformator för att driva zonregulatorn och spjällen, men jag är inte säker på hur du ansluter den till den befintliga regulatorn.

Här är hur den nuvarande zonens kontrollpanel är ansluten.

    
uppsättning Tester101 27.08.2016 13:50

1 svar

0

Det första du behöver göra är att avgöra var du ska hitta den nya transformatorn. Du behöver en nätkälla, helst samma källa som resten av HVAC-systemet. Transformatorn kan antingen placeras nära zonkontrollpanelen, nära luftbehandlaren eller om det finns utrymme inuti kontrollpanelen för luftbehandlaren.

När du väl har bestämt dig för var du ska lägga den måste du välja en transformator. För att driva styrenheten behöver du en transformator som matar ut 40 till 60 volt-ampere vid 24 volt AC på sekundärsidan. För att driva transformatorn måste du bestämma spänningen hos nätspänningen. Då väljer du en transformator som har en primär ingång som matchar nätspänningen, vilket sannolikt kommer att vara antingen 120 eller 240 volt AC.

Innan du börjar arbeta, kontrollera att strömmen till systemet är avstängd.

Efter att transformatorn är ordentligt monterad i ett hölje, och den primära sidan ledningen är ansluten. Nästa steg är att ansluta transformatorns sekundära sida till zonkontrollpanelen. Du vill installera en längd av termostatkabel mellan transformatorn och zonkontrollpanelen. Anslut den röda ledningen från termostaten till en av sekundäruttagen och den vita ledningen till den andra.

Det kan vara en bra idé att installera en säkring i linje med den röda ledningen för att förhindra överbelastning av transformatorn. Du kan använda en 3-ampers glas säkring, men 3 ampere bilsäkringar har blivit vanliga i branschen.

På zonen kontrollpanelen börjar du genom att ta bort bygeln mellan R -terminalen på 24VAC TFORMER -kopplingsplinten och R -terminalen på SYSTEM -kopplingsplinten. Sedan flyttar du den vita ledningen som är ansluten till C -terminalen på terminal 24VAC TFORMER , till C -terminalen på SYSTEM -blocken.

Detta kommer att lämna terminalblocket 24VAC TFORMER tomt. Koppla nu enkelt kablarna från den nya transformatorn till 24VAC TFORMER -kopplingsplinten på zonregulatorn. Den röda ledningen går till R -terminalen och den vita ledningen till C -terminalen.

    
svaret ges 27.08.2016 13:50