Vilka är riskerna med att inte flikarna tas bort på en delad behållare?

4

Om jag matar en duplexbehållare från två separata grenkretsar, ska jag ta bort flikarna mellan flaskorna mellan behållarna. Men vad skulle hända om jag inte tog bort flikarna?

    
uppsättning Tester101 26.05.2016 18:00

4 svar

7

Med ett 120 / 240V enkelt split-fas-system finns det två möjliga resultat.

Separata ben

Om grenkretsarna som matar enheten är på separata benen på tjänsten kommer fliken att skapa en direkt kortslutning mellan benen.

Dettakommerattorsakaenhögströmgenomkretsarna,vilketskullegåenavbrytarnaganskasnabbt.

Sammaben

Ombehållarenmatasavgrenkretsarpåsammabenavtjänstenärfaranlitemersubtil.Initialtfungeraralltbra,ingagnistor,ingautbrott.Faktumärattdennasituationkangåobemärktpåobestämdtidochaldrigorsakaproblem.

Problemetuppstårendastomduförsökerritamerströmändeenskildabankkretsensbetyg.Iexempletnedanärfilialkretsskyddetförvarjekrets15ampere.

Omduläggerenbelastningpåkretsarnakommerduattfinnaattströmmentarallatillgängligabanor.Detbetyderattströmmenfaktisktdelasmellankretsarna,såattvarjekommerattsehalvaströmmensomströmmargenomlasten.Dengulamarkeringennedanvisarelensväggenomkretsarna.

Detfinnsfortfarandeingetproblemhär.Sålängebelastningeninteritarmeränkretsvärdet,chuggaralltbarabra.

Effekternaavdettamisstagblirbaratydliga,ombelastningendrarmeränkretsvärdet.Ombelastningenivårtexempeldrar30ampere,börjarduseproblemet.

Om du mäter strömflödet vid olika punkter längs kretsen blir problemet uppenbart. Varje grenkrets ser bara 15 ampere, så ingen avbryter ska resa. Dock måste behållaren hantera fullbelastningsströmmen, vilket ligger långt bortom märkströmmen. Behållaren kommer att värma upp och misslyckas, eventuellt starta en eld som den gör.

    
svaret ges 26.05.2016 18:00
5

Det är värre än tester101 säger. Varje krets kanske inte ser hälften, det kan finnas en obalans mellan strömmar mellan de överflödiga vägarna. (Speciellt om man har ett problem, som att vara helt trasig). Hur är trådarna skyddade mot överbelastning? Hotsna har ganska snygga brytare på dem, men neutralerna är inte brytare skyddade! Inget kommer att upptäcka en överbelastning där.

Detmotsattaärettännustörreproblem-antaattströmflödetbalanserar.Enkretsharandrauttag,ochdeöverbelastastill27A.Dedrargenomdettautlopp,ritarenrelativtbalanserad14Afrånenbrytareoch13Afråndenandra.Ojdå!

    
svaret ges 27.05.2016 03:01
2

Det finns två huvudrisker.

Överbelastning kan uppstå, som beskrivs i andra svar. Neutrala ledningar och lasterna själva kan enkelt överbelastas och orsaka alla slags problem - till och med en brand.

Den andra risken är att avstängning av brytaren för en krets inte kommer att ha den avsedda / förväntade effekten av att strömmen avlastas och behållarna på den kretsen. Detta kan vara farligt och kommer att vara förvirrande, för den person som försöker stänga av den kretsen för att göra underhåll eller etc., eller för situationer där brytaren används som omkopplare för att stänga av sakerna när den inte används.

    
svaret ges 12.10.2018 12:59
0

Om du lägger till två levande 15 amp-linjer till ett uttag kommer du att blåsa avbrytarna om inte huvudet.

    
svaret ges 11.10.2018 23:48