How kan jag bäst spara min 240V GFCI spa-kablage?

1

Baserat på svaret på min senaste fråga " Så här kopplar du en 240V-kopplingspanel till spa som inte kräver neutralt ", måste jag köra en annan ledning från min huvudsakliga servicepanel till min spärrkopplingspanel för att fungera som neutral.

Nuvarande situation

Jag började ledningar redan och märkte mitt problem halvvägs. Oops.

  • Jag har tre 6 AWG-kablar som går från min huvudpanel till min 60A-spärrpanel:
    • hett rött
    • het svart
    • grön grön
  • Alla är THHN / THWN-2-värderade
  • På platser där rör behövs använder jag 3/4 "flytande tät, flexibel icke-metallisk typ-B

Föreslagen fix

Återställ jordningstråden och gör den till min neutrala istället. Jag skulle då behöva springa en extra tråd till marken.

Mitt mål är att köra den nya jordledningstråden i samma 3/4 "ledning som jag redan har om möjligt. Efter att ha läst NEC-tabell 250.122 är jordnätets krav på en 60A-panel 10 AWG koppar.

Jag skulle lägga vit tejp (och en anteckning) runt den återställda gröna tråden för att förhindra framtida förvirring.

Frågor

  • Kan jordkabeln vara ledig om den är i ledning eller behöver den också THHN / THWN-2? Det finns våta platser längs spåret.
  • Kan jag köra den nya 10 AWG jordledningen i min 3/4 "ledning som redan har tre 6 AWG-ledningar?
  • uppsättning Scott Lin 05.10.2015 03:32

    1 svar

    2

    Du kan INTE återanvända en grön tråd mindre än # 4 som en neutral, även om den är isolerad. Är # 6 markgrön hela vägen? Om så är fallet kör en ny neutral i detta fall är ditt enda alternativ.

    Jordledningen i ledningens utvändiga del för en badtunna i ledningen KAN INTE vara bar. Det måste vara grönisolerat.

    Jag skulle använda en GFI i huvudpanelen och en vanlig brytare i spa-kopplingen. Lätt-peasy.

        
    svaret ges 05.10.2015 04:31