Jag har ingen kraft på mitt vind och det finns inte några utbrott av GFCI i huset

0

I mitt loft har jag ett uttag, förgreningslåda som går till två takfläktar som inte fungerar och en dragkabelmonterad lampa. Jag använde en spännings tester, en alla tre (uttag, anslutningsdosa och ljus) finns det ingen makt till någon av dem. Kan någon hjälpa till med felsökning för mig?

    
uppsättning user81039 29.01.2018 17:33

1 svar

2

De flesta kretsar är anslutna som strängar, från utlopp till utlopp till utlopp i en linje. (Ett uttag är en behållare eller en hårddiskad belastning). Ibland är de kopplade i en tee eller ett träd arrangemang, men samma grundläggande idé gäller.

Låt oss säga att kretsen är en sträng, PANEL - V - W - X - Y - Z.

Låt oss säga X och allt förbi det (Y och Z) förlorar makt, och W är det sista uttaget som fortfarande är bra. Det är vanligtvis en felaktig trådavslutning eller skadad enhet vid X eller W.

Folk tittar ofta över vikten av platsen före, W.

    
svaret ges 30.01.2018 00:23