Jag ser inte på något sätt det här kan göras säkert, att koda, etc.
Problemet är att det inte finns något sätt att låsa upp huvuden och generatorn om de är på olika paneler. Utan interlock är det helt enkelt inte säkert (och i en nyanserad syn om kraftföretaget blir medveten om att du kanske inte får strömmen tillbaka - de tycker verkligen inte om det.) Att du säger att du stänger av det är inte tillräckligt bra. Om tjänstemännen är i ditt område återställer strömmen och de hör en generator som körs, kommer de mycket ofta att kolla.
Det är möjligt att få en generatorinmatning till huvudpanelen, om panelfabrikanten har ett interlock kit för ändamålet - jag har en. Det är inte fysiskt möjligt för HUVUD och generatorn att båda sättas på samtidigt. Det enda sättet att du kan få det att gå in i underpanelen skulle vara om underpanelen var låst för att koppla från huvudpanelen så att du absolut inte kan mata huvudet från underdelen, ingen väg, nej hur.
Generatorn är bärbar - när du behöver den, flytta den och ge tillräckligt med ledning från en ordentlig låst ingång på huvudpanelen för att ansluta till den. Eller kör ny tråd hela vägen till var du vill ha den utanför garaget.