Jag har en bärbar 6500 W generator. Jag har ett huvudhus elektrisk panel och en underpanel i mitt garage, som ligger på motsatta sidor av huset. Min underpanel ligger på ytterväggen i mitt garage. Huvudpanelen matar underpanelen.

Jag skulle vilja ansluta generatorn till underpanelen som då skulle mata huvudpanelen och då kan jag bestämma vilken brytare (huvudbrytare-OFF) för att stänga av och vilka som ska fortsätta.

Kan detta göras? Vad behöver jag och hur gör jag det?

    
uppsättning Brian 21.12.2013 03:32

6 svar

9

NO.

Du kommer sannolikt att sluta mata tillbaka gallret, vilket lätt kan leda till att linemen blir skadade eller dödade. En generator ska aldrig anslutas till elsystemet utan att en korrekt överföringsbrytare installeras.

    
svaret ges 21.12.2013 14:12
7

Jag ser inte på något sätt det här kan göras säkert, att koda, etc.

Problemet är att det inte finns något sätt att låsa upp huvuden och generatorn om de är på olika paneler. Utan interlock är det helt enkelt inte säkert (och i en nyanserad syn om kraftföretaget blir medveten om att du kanske inte får strömmen tillbaka - de tycker verkligen inte om det.) Att du säger att du stänger av det är inte tillräckligt bra. Om tjänstemännen är i ditt område återställer strömmen och de hör en generator som körs, kommer de mycket ofta att kolla.

Det är möjligt att få en generatorinmatning till huvudpanelen, om panelfabrikanten har ett interlock kit för ändamålet - jag har en. Det är inte fysiskt möjligt för HUVUD och generatorn att båda sättas på samtidigt. Det enda sättet att du kan få det att gå in i underpanelen skulle vara om underpanelen var låst för att koppla från huvudpanelen så att du absolut inte kan mata huvudet från underdelen, ingen väg, nej hur.

Generatorn är bärbar - när du behöver den, flytta den och ge tillräckligt med ledning från en ordentlig låst ingång på huvudpanelen för att ansluta till den. Eller kör ny tråd hela vägen till var du vill ha den utanför garaget.

    
svaret ges 21.12.2013 04:21
2

Det finns inget sätt att göra det på ett säkert sätt, och det är säkert mot kod. Liksom att kasta huvudbrytaren och ansluta generatorn till hushållsuttag, finns det helt enkelt inget sätt att göra det säkert. Det är inte gjort eftersom det inte kan göras säkert.

Om du vill ansluta din generator till utsidan av garaget (använd inte den inuti garaget) behöver du helt enkelt installera en överföringsbrytare på huvudpanelen och köra en kabel längd från överföringsomkopplaren till generatorens läge. Det är inte så dyrt eller lika mycket arbete som du kanske tror, och det ger bevisligen säker ström från generatorn till hela huset.

Det finns inget annat säkert sätt att göra detta.

    
svaret ges 07.05.2015 18:41
0

Jag jobbar i elförsäljning på en stor butik för hemförbättring. Förutom den ovannämnda huvudpanelbrytarenheterna har vi också ett (Siemens) brytare förkoppling som kan användas med två 240 volt (dubbla) brytare bak-till-back i en delpanel. En brytare är den huvudsakliga matningen från huvudpanelen, och den andra är den huvudsakliga matningen från generatorn. Med den godkända enheten kan endast en brytare aktiveras åt gången. Endast de kretsar som ska hanteras av generatorn ingår i delpanelen. Matarna från dessa kretsar är skarvade i huvudpanelen och matas till delpanelen. När strömmen släpper ut, måste användaren bara byta underhuvudet till generatorn, starta generatorn och fortsätt att driva upp grenkretsarna. Man måste försöka att balansera belastningen mellan panelens två bussar. Tekniskt splicing kretsar i en huvudpanel kränker NEC, men det är en vanlig praxis, och de flesta inspektörer kommer att passera en sådan installation. I verkligheten måste de kommersiellt gjorda generatorns delpaneler vara anslutna på samma sätt.

    
svaret ges 22.02.2017 11:02
-2

Ja du kan göra det om du stänger av huvudet.

    
svaret ges 23.01.2019 17:43
-3

Om huvud 200 amp från gatan är avstängd för att förhindra återflöde, varför kunde inte en ledning en 240/120 generatoruttag under en underpanel?  När AC återställs kopplar jag ur generatorn. Stäng av dedikerad dubbeldragningsbrytare med 50 ampere i garageunderlag och slå på 200 amp-nätet till gatan. Fungerar för mig ......

    