Can Jag uppgraderar till en dimmerbrytare i mitt badrum utan att använda jordledaren?

2

Jag installerar en dimmer (och ersätter därmed vänsteromkopplaren i mitt badrum) och från de fyra väggkablarna sitter bara den vita och den röda på den vänstra (ljusbrytaren) och den nakna ledningen (jag antar marken ) fästs till höger omkopplare. De verkar fungera självständigt eftersom jag kan slå på lamporna och / eller fläkten. Dimmeren har en grön jordtråd som de säger att fästas på marken, men jag har inte tillgång till den här ledningen eftersom den är ansluten till högeromkopplaren.

Är jag säker på att installera dimmeren med endast de två ledningarna som är anslutna till vänsteromkopplaren och lämnar marken oansluten?

Vänster växelanslutning (röda och vita ledningar)

RightSwitch-anslutning(rakaochsvartaledningar)

    
uppsättning Ray Kho 10.09.2017 10:02

2 svar

1

Marken, förutsatt att den faktiskt är elektriskt jordningsledare och inte missbrukas (olagligt) som en neutral, ska vara pigtailed och ansluten till båda omkopplarna.

Men det är svårt att se vad de faktiska anslutningarna på den andra omkopplaren (svarta / nakna) är. Om det är en fungerande strömbrytare och endast de svarta och nakna ledningarna är anslutna till den, måste den lediga ledningen vara en levande ledning i omkopplingsslingan. Om detta är sant, är det både olagligt och farligt för människor och måste åtgärdas.

Fixen beror på vad som verkligen händer i den här rutan, vilket fortfarande är svårt att berätta från bilderna.

Du kan till exempel ha en enda kretsleveransomkopplingsslinga ström på en tråd och mata två olika belastningar genom de andra två trådarna. Det skulle vara bra. Du skulle bara gräva den inkommande levande ledningen till båda omkopplarna och gräva marken till båda omkopplarna och till lådan.

Det finns för många okända och vi behöver verkligen se bättre bilder på strömbrytarna och bilder på ledningarna i andra änden (i taklådan).

    
svaret ges 11.09.2017 18:49
0

Det här är en metalllåda som ska jordas. När du kopplar omkopplaren till lådan blir den jordad på ett kodkompatibelt sätt, så nej det behöver du inte knyta marken till strömbrytaren. Jag missade att en omkopplare har den nakna marken i bruk. Detta skulle vara en kodöverträdelse och farligt att använda den nakna kopparen som en del av ett omkopplingsben. Det borde ha nya ledningar dras i det fallet.

    
svaret ges 11.09.2017 21:23