Varför har denna behållare marken bunden till neutralen?

32

Jag bytte ut några butiker i mitt hus med manipulationsbeständiga och kom över en där de vita och marken var fasta ihop, som det ses på bilden. Varför? Är det okej eller lämpligt någonsin? Det var klart gjort med avsikt.

När huset inspekterades upptäckte inspektören betydande ström på marken. Är det möjligt att den här ledningen är orsaken?

    
uppsättning Scott Stafford 10.01.2012 04:27

7 svar

13

Den heter bootlegged ground . Detta görs vanligen i äldre hus som hade en tvåstångsbehållare och uppdaterades till en trekantig behållare. Det gamla huset hade ingen mark och det här trickar inspektörens elektriska kontroller, så ditt hus passerar inspektion.

    
svaret ges 23.05.2013 16:50
32

Yikes, bra hitta! Detta är absolut orsaken. Marken och neutralen ska endast vara bundna i huvudpanelen. I det här fallet, istället för endast den neutrala bärströmmen, kommer både marken och neutralen att bära den.

Det finns ingen legitisk orsak som jag vet om att göra detta vid ett uttag. Jag undrar om kanske neutralen var öppen och den föregående personen försökte fuska för att få utloppet att fungera? Koppla loss det här. Jag skulle kolla andra försäljningsställen i huset. En uttagstestare kan hjälpa till att snabba upp det men de upptäcker inte alla villkor.

Jordning är en viktig säkerhetsaspekt i ditt hus. Om du misstänker att det finns ett mer systemiskt problem med husen som jordar, få en elektriker att ta en titt. Bättre säker än förlåt.

    
svaret ges 10.01.2012 04:52
8

Med tanke på att det finns en viss mängd felaktiga eller kanske bara vilseledande, information om din breda fråga som i sin tur kan leda till otydligheter och dåliga och / eller farliga åtgärder, kommer jag, en riktig elektriker, lägga till min hatt i ringen bakom NEC.

Eftersom många kan söka och hitta det här inlägget, som det är mycket vanligt, och i en given situation kan välja att köra en ny jordad krets för att åtgärda detta problem och hitta sig på samma sätt i panelen, Jag tycker att det är viktigt att notera att det är inte alltid fel att binda de jordade (neutrala) och jordningssystemen tillsammans.

Från IAEI , grundligt förklarad i NEC artikel 250 - Jordning och bindning. (empasis min):

The main bonding jumper is one of the most critical elements in the safety grounding system. This conductor is the link between the grounded service conductor, the equipment grounding conductor and in some cases, the grounding electrode conductor. The primary purpose of the main bonding jumper is to carry the ground-fault current from the service enclosure as well as from the equipment grounding system that is returning to the source. In addition, where the grounding electrode conductor is connected directly to the grounded service conductor bus, the main bonding jumper ensures that the equipment grounding bus is at the same potential as the earth.

NEC 250.35 Grounding Service-Supplied Alternating-Current Systems

(A) System Grounding Connections.

A premise wiring system supplied by a grounded ac service shall have a grounding electrode conductor connected to the grounded service conductor, at each service, in accordance with 250.24(A)(1) through (A)(5).

Återigen är det här att svara på det naiva uttalandet att de ska aldrig vara anslutna. Den nationella elkoden är helt og hållet oense med det, och borttagning av denna anslutning är verkligen skadlig för ditt systems säkerhet - Ta inte bort det!

Nu ska du ta itu med det specifika sammanhanget i din situation:

Den här konfigurationen är verkligen felaktig och farlig. Den minst farliga delen använder en enda jordskruv för att "knacka" de gröna och vita trådarna. Detta är inte korrekt. Om inget annat var fel med din bild, bör de här kablarna tappas tillsammans med en pigtail som går till terminalen. Den värsta delen är den faktiska anslutningen av de två systemen tillsammans - på den här platsen . Det är bara fel.

Från en logisk synvinkel, vad skulle man åstadkomma med att ha två separata ledningar bara för att ansluta sig till dem? Från en säkerhetssynpunkt, i en obalanserad krets bär neutralen den obalanserade belastningen tillbaka till panelen. Så "elektrikeren" försökte energiskt säkerhetssystemet i ditt hem. Det är okej att göra det här på tjänsten / huvudet eftersom de båda har samma potential som på jorden.

Om du är i ett hem där arbetet i vissa eller alla områden är gjort på detta sätt, vilket gör det typiskt för din bostad, ring en elektriker för att utarbeta en plan för att fixa det.

En sak att tänka på är om den nakna marken går tillbaka i väggen, det kan vara att de lägger till ett jordningssystem i byggnaden. Detta är vanligt i vissa lokaler som ett accepterat sätt att lägga till ett legitimt jordningssystem. Kontrollera med din byggnadsavdelning innan du gör det. Frågan här är dock, trots den respektfulla ansträngningen, den slutliga anslutningen är fel. Om så är fallet kan det vara säkert att anta att alla eller många av dina försäljningsställen är så här.

Vad ska man göra? Tja, du har några alternativ.

  • Om jordningssystemet i bilden är bra (enligt lokala byggkoder), men anslutningarna är fel, du kan helt enkelt skilja anslutningen och använda en jordad uttag (NEC 406.4 (D) (1)). Jag skulle antagligen inte rekommendera det om du inte kan, med säkerhet, kontrollera att det annars är korrekt. Det arbete du visar skulle göra något självrespektande elektriker cringe.

  • Om du föredrar att spela det säkert och hellre skulle vara obehagligt med adaptrar utan jordning, kan du helt enkelt byta ut det för en icke-jordande behållare (NEC 406.4 (D) (2) a) ). Självklart kommer du inte längre att använda den marken.

  • Om ingen av dem är tillfredsställande kan du välja att byta ut den med ett GFCI, förutsatt att du har märkt det " Inget utrustningsområde " (NEC 406.4 (D) (2) b)). Du kommer inte heller att använda den marken i den här situationen.

  • svaret ges 15.01.2015 22:17
    5

    Nej, neutralen och marken ska aldrig kopplas ihop. Detta är fel och potentiellt farligt.

    När du sätter i något i uttaget kommer neutralen att leva, eftersom den stänger kretsen. Om marken är ansluten till neutralen kommer applikationens mark även att vara live. Detta kan kännas som en stickning om du rör den jordade höljet på apparaten, eftersom det mesta av strömmen fortfarande går igenom neutralen där det lägsta motståndet är.

    Om det finns något fel och nollkopplingen är urkopplad, kommer den att göra apparaten farlig. Om du rör på höljet och en viss riktig mark (som ett vattenrör) samtidigt stänger du kretsen och bär hela strömmen.

    Så, att förbinda marken till neutral helt besegrar syftet att ha en mark, och gör det faktiskt farligare än att inte ha marken alls.

    När inspektören mäste marken mätt han faktiskt neutralen, som naturligtvis visar en ström när något är anslutet någonstans i kretsen.

        
    svaret ges 10.01.2012 14:59
    0

    Det ser ut som om någon missförstod något.

    Om det inte finns någon "ordentlig" jordlinje, är den typisk för jordkontakten i uttaget som ska anslutas till neutrallinjen. Detta ger en liten spänning mellan de jordade metalldelarna av enheter som är anslutna till den och sanna marken om faserna är obalanserade, vilket tydligt är suboptimalt, men om du har en felaktig enhet där en hettråd berörs, kommer det åtminstone att blåsa säkringen .

    Det är dock fel att ansluta marken till neutral i väggen.

        
    svaret ges 10.01.2012 08:31
    -1

    Enbart jordkabeln skyddar inte en person från att få chock. den ström som kommer att passera genom din kropp till jorden kommer fortfarande att bero på kontaktpunkten, aktuell densitet och kroppens impedans. även om systemet är ordentligt jordat, när metall en metalldel blir levande kommer du fortfarande känna lite chock. Detta är anledningen till att vi installerar RCD: er för att rädda oss från strömmar över 30 mA som ligger under 60mA microshock (potentiell orsak till fibrillering).

        
    svaret ges 07.08.2014 23:36
    -8

    Jag är en riktig elektriker och i de flesta äldre hus gick en jumper från nutruls till marken. Jag har spelat ute med er här. Nu ska jag svara på din sista fråga om du kör under jord plastpvc du inte vill använda en jordstav. Sättet på ditt huvudhuspanel är att du kan komma tillbaka från underpanelens nutrals med en extra tråd till alla dina grunder i garage eller skur. Du behöver lära dig den gamla vägen var lika bra som den nya vägen. Jag bara inte markerade lådan och ja det fungerar. Och ja, inspektören bråkar inte med mig, jag är svårare med huvudet. Och hans oulett är fel marken och nutral ska vara i lådan och separata ledningar ska gå till utloppet. Den nya saken idag är att de har en galen uppfattning om att en separat mark är säkrare för blixtnedslag allra flesta

    av de gamla husen står fortfarande eller föll ner från åldern. När belysningen slår en huvudtjänst kommer den att gå direkt tillbaka till jordstången. Kom inte tillbaka upp nutralsna. Belysning tar aldrig den långa vägen på marken till ditt hus om du har ett helvete av ett slag, det blåser ut kraftöverföraren på polen och en liten laddning tillbaka marken på huvudhandtagen så långt det kommer tillbaka en nother 150 meter plus kommer aldrig att hända för långt av en bana. du fick en bättre chans att se gud gjorde det i trettio år och alla mina garage och skjul står fortfarande. över huvudet är annorlunda ändras den nya lagen varje byggnad över huvudet behöver en grundstång.

        
    svaret ges 09.07.2015 19:16