How kan jag automatiskt koppla bort en kaffebryggare och rymdvärmare utan att släppa ut byggnadens 20A brytare?

8

Mitt lilla kontor har 20A-brytare och vi måste springa en rymdvärmare på vintern, annars fryser vi till döden. När någon slår på kaffebryggaren, går klockbrytaren och alla datorer är nere i 10 minuter medan någon går och återställer brytaren. Vi har försökt att genomföra en policy för att stänga av värmaren innan du börjar kaffebryggaren, men det är för lätt för folk att glömma.

Jag kopplade båda enheterna till en strömkabel märkt med 15 ampere, och jag antog, eftersom den hade en återställningsbrytare, det skulle faktiskt resa vid 15A. Mycket till min förvåning, avbröt kontorsbrytaren fortfarande. Jag försökte också prova en annan 15A-remsa med samma resultat.

Jag kopplade sedan strömkabeln till en Kill-A-Watt-mätare och mättes över 22A med kaffebryggaren och rymdvärmaren båda i drift innan jag kopplade loss allting. Mitt bästa gissning är att både kontorsbrytaren och strömkabeln har tidsfördröjningsbrytare, men kontorsbrytaren har en kortare fördröjning. En annan teori är att kraftplattorna är tillverkade till mycket lösa toleranser och kommer bara att resa om strömmen överstiger 15A.

Så mina frågor är:

  • Varför slår inte 15A-strömkabeln ut? Skulle det till och med ha en tidsfördröjning?
  • Om vi bara behöver köpa en bättre kraftremsa, finns det ett enkelt (och säkert) sätt att testa vid vilken ström en strömkabel kommer att resa, förutom att plugga en massa saker i och eventuellt trippla kontorsbrytaren i stället? (Redigera: Jag tror att jag hittade svara på den här.)
  • Om allt annat misslyckas, vad kan jag installera mellan väggen och apparaterna som kommer att gå ut på rymdvärmaren och kaffebryggaren innan kontorsbrytaren reser?
  • uppsättning rob 15.12.2011 21:55

    4 svar

    9

    Sätt dina datorer på en UPS , även en liten. Bara att skydda dig från korta strömavbrott sparar dig en massa stillestånd. Även om du löser ditt problem med överbelastning är det fortfarande värt det.

    De flesta datoranvändare idag kan komma med en bärbar dator som är under $ 500, vilket ger dig inbyggd batteribackup & bärbarhet i ett kompakt, låg-power-paket. Anslut den till ditt tangentbord, mus och övervaka detsamma som ditt skrivbord idag, så din arbetserfarenhet ändras inte.

    Strömlistan du länkade till (http://www.cyberpowersystems.com/products/surge-protectors/home-surge/6050S.html?selectedTabId=specifications&imageI=#tab-box) verkar inte ha en breaker. Jag tror att den som skrev det var bara förvirrad om vad det innebär att bli betygsatt för 15A.

    Om din kaffebryggare och rymdvärmare finns på samma plats kan du ansluta dem till ömsesidigt exklusiva uttag. Du behöver:

    • En stålkorgslåda och en lämplig ansiktsplatta

    • En vanlig duplexbehållare. 15A eller 20A kan fungera

    • en 3-vägsbrytare

    • kabel

    • -pluggen (15A eller 20A, för att matcha recep)

    • beslag

    Lossa fliken på mottagarens heta sida och kör korta ledningar från de två skruvarna till 3-vägsbrytaren. Detta låter omkopplaren välja ett uttag eller det andra. Anslut värmaren på en och kaffebryggaren på den andra. Nu är det enkelt att se till att endast en används i taget åt gången.

    (Senare lägger jag till några bilder och andra detaljer. Om någon har pekare på rätt inredning och kabel, vänligen kommentera.)

        
    svaret ges 16.12.2011 01:06
    8

    Låt mig försöka förklara breakersna med detta hypotetiska scenario.

    Låt oss säga att du har en 20A-krets som har 3 datorer på den, totalt 12A.

    Låt oss säga att du har en strömkabel med en kaffekanna och en värmare, totalt 10A.

    Anslut strömkabeln till 20A-kretsen. Din 20A-krets är nu överbelastad med 22A, medan din strömkabel inte överbelastas eftersom den är klassad för 15A. Din 20A väggbrytare ska resa men strömbrytaren kommer inte att bli.

    Breakers är termiska enheter. Om du bara är lite över brytaren, kan det ta flera minuter innan det värmer upp tillräckligt för att resa.

    Det låter mig som om du behöver en strömkabel med en A-B-väljare. Jag kan inte hitta någon på nätet, men du kan kasta något med en SPDT-strömbrytare och en behållare.

        
    svaret ges 16.12.2011 01:46
    7

    Korrekt lösning: Kör en annan krets till denna plats för utrymmet och / eller kaffebryggaren.

    Lätt men felaktig lösning: få en strömkabel med överbelastningsskydd ingår.

    Om allt annat misslyckas finns det den lågteknologiska lösningen: täck alla uttag utom en och säg alla att koppla bort en enhet för att koppla in den andra.

        
    svaret ges 16.12.2011 02:56
    3

    "High" -tech-lösningen: få en single-pole, double-throw -omkopplare där de två kopplade heta kablarna är anslutna till två olika uttag. Anslut kaffebryggaren till ett utlopp och rymdvärmaren i den andra. Endast ett uttag fungerar på ett tag med hjälp av strömbrytaren.

    Ännu bättre: Sätt en normally open relay på kretsen så att när kaffekanna är påslagen är värmen avstängd.

    Fanciest: en lågspännings-sensorerande styrkrets som styr värmaren baserat på kaffebryggarens användning. Det gör att din kaffebryggare kan fortsätta springa om den har något som helst som en klocka - eller kanske är ditt relä inte så känsligt och kommer att fungera direkt.

        
    svaret ges 16.12.2011 15:47