Vi hade läckage från vår vattenlagertank och för att ersätta plattformen som tanken var på, kopplade jag bort alla rör från tanken. Det finns tre 22mm rör som förbinder vid låga nivåer och ett 15mm rör som matar tanken nära toppen.
Nu när jag har tagit bort rören är jag oroad över att kompressionsfogarna på dessa inte kommer att täta ordentligt när jag kopplar dem igen. Vad kan jag göra för att förbättra chanserna att göra dem vattentäta?
Jag antar att svaret är "ja, du kan"; men var försiktig och mild. Kompressionsfogar arbetar genom att komprimera oliv (som ett finger / vigselring) på röret med muttern som täcker den. För tätt och det deformeras och läcker, inte tillräckligt tätt och det läcker på grund av en dålig tätning till följd av otillräcklig kompression.
När du förseglar en av dessa måste du få muttern någonsin så lite hårdare än den var innan, utan att deformera röret. Liberal applicering av förening och PTFE över och bakom olivoljan bidrar till att kompensera för de små skillnaderna i hur det förseglades tidigare.
Jag har gjort det på ett antal rör i de två lagertankarna och hittills inga läckor. Vi kommer att kolla på droppar på en allt sjunkande frekvens som börjar med några timmar och sedan till en gång om dagen, så varje vecka tills vi är bekväma är allt bra.
Det är viktigt att se till att olivet passar exakt fyrkantigt på fästet och är helt rent. Något spår av smuts och du kommer sannolikt att förhindra en ordentlig tätning.
Jag skulle inte rekommendera att använda PTFE-tätningstejp över oliven själv, snarare än den tråd som muttern ansluter till.