Min värmepump när jag startar kondensorfläkten vill springa om kommando i kompressor plötsligt kommer min elcb att trippla. Min a / c tekniker sa till mig att kompressorn är jordad, jag bytte den kompressorn 7months före, vilket är orsaken till att kompressorn är jordad plötsligt
Om systemoljan blir syrlig, kommer lacken att ätas från motorlindningarna, vilket gör att motorn blir kort till jord. Det kan hända om några dagar för ett system som inte var rent eller helt evakuerat. Det finns snabbt syra test kit som visar om det finns syra i systemet inom några sekunder. Om systemet visar syra rekommenderar jag en spolning, inte en neutraliserare eftersom neutralisatorer lämnar rester. En produkt som snabb skott syraflöde leder till förorening till filtertorken. Jag har haft flera system att detta fungerade mycket bra. Det hjälper inte din nuvarande kompressor men kan hålla det på nytt igen. Om du har reparerat systemet insisterar du på att systemet har pumpat ner till 500 mikron eller lägre för att få fukten ut. Jag försöker vanligtvis för 100 på ett system som har haft problem och håller det där för att få systemet att torka.