Varför är en del av en krets utan ström efter en apparat kort?

0

Åtta vägguttag, en del av den elektriska "zonen" som heter "familjerummet" misslyckades. Kretskortet för familjerummet var stängt och passivt. Ingen av de andra brytare öppnade. Alla de åtta vägguttagen var oanvändbara och hade ingen ström i dem.

Allt detta hände omedelbart efter kortslutning i en liten apparat i en av de åtta vägguttagen.

En elektriker ringde upp, studerade problemet och bestämde sig för att ansluta en av de misslyckade uttagen direkt till huvudkällan av kraft och därigenom återställa användningen av de åtta vägguttagen. Ingenting har gjorts för att identifiera misslyckade komponenter i kretsloppet för de misslyckade uttagen, eller för att åtgärda eller identifiera orsaken till detta fel på vägguttaget.

Vad som enligt din mening kan ha varit orsaken till att åtta utlopp misslyckades i ett rum med många fler uttag, var alla anslutna till en enda strömbrytare som inte öppnades?

    
uppsättning Robert Witte 31.05.2017 20:22

2 svar

1

Den ledsna delen är att din elektriker borde ha tänkt ut det här och ordentligt reparerat på en mycket kort tidslinje. Det kan vara farligt att korrekt reparera kretsen nu när den har matats från en annan plats (och möjligen från ett annat ben) som orsakar en farlig situation för en framtida reparation, ombyggnad. Det korrekta sättet skulle ha varit att gå till det sista arbetsutloppet och kontrollera anslutningarna då det första icke-fungerande uttaget. Dessa 2 platser är där 99% av dessa typer av elektriska fel uppstår när brytaren inte har trippat och det finns ytterligare arbetsplatser på samma brytare. Vanligtvis hittar jag en lös ryggstabb. Men ibland en trasig tråd på en trådmutter eller skruvplint. Om du går tillbaka och reparerar så försäkra dig om att den andra matningen från huvudpanelen är borttagen.

    
svaret ges 31.05.2017 21:21
1

Du säger att du har en krets, med en brytare, märkt "familjerum". Denna krets har mer än 8 uttag. Och då hade du en händelse som du kallar en "apparat kort", och det gick inte att koppla av strömbrytaren (!), Och därefter fungerar inte åtta av uttag, medan andra uttag på kretsen fortsätter att fungera. Ok.

Utgångar levereras från en brytare, vanligtvis i en strängtopologi med ledningar eller kabel som går från brytare till utlopp 1, kabel från utlopp 1 till utlopp 2 etc. etc.

Det är dock helt acceptabelt att ha en topologi med trädgren, med utlopp 1-4 i en sträng, utlopp 5-7 i en sträng som kommer från utlopp 1, då utlopp 8-10 sträng kommer ut ur utlopp 3 och utlopp 11 teed off utlopp 6. Detta är inte super vanligt eftersom det är mer arbete att koppla på det här sättet, men ibland kräver byggnadens utformning det. Eftersom du inte är i Storbritannien, är det inte tillåtet att slingra.

Både hett och neutralt måste gå på samma sätt och följa samma vägar. Om du tycker om het och neutral som två separata träd parallellt måste de vara exakt samma form. Du kan inte betjäna utlopp 12 varm från utlopp 10 och dess neutral från utlopp 11.

Den goda nyheten är att allt ska vara tillgängligt. Det är uppdrag av Koden att varje korsning ska vara inne i en tillgänglig låda utan att demontera någon del av en byggnad.

Du börjar med att göra en karta över kretsen, där den börjar och vilka kärl den ansluter till. För det mesta är det uppenbart. Ibland måste du kasta locket från en låda och se vad som händer inuti. Som sagt är det för det mesta en vanlig sträng.

När du känner till layouten, hitta det närmaste utloppet som har misslyckats till strömbrytaren. Det är det första du ser ut. Nästa plats är närmre närmare -utloppet. Till exempel i det komplicerade trädexemplet ovan, om utlopp 2-3-4-8-9-10 har misslyckats, är utlopp 2 närmast, så du börjar där och tittar på utlopp 1 efter det.

Misslyckanden i ledningar är ganska osannolika om du inte nyligen har naglat saker i väggen, och även det är en longshot. Vad som är mycket mer sannolikt är ett misslyckande i en uppsägning, och den vanliga skyldige är "backstab" -anslutningsmetoden, där du jabar en tråd i ett hål i baksidan av behållaren och en fjäder håller den .

Det är mycket möjligt att din apparat faktiskt bröt ut och en svag backstab-anslutning lade till en massa motstånd, vilket begränsade strömmen för att hålla strömbrytaren från ögonblicklig utlösning. Detta gjorde det till en tävling mellan strömbrytarens långsamma termisk turmekanism och utloppet förbrände sig själv. Utloppet vann. En hel del hus brinner ner på det här sättet. Vissa elinstallatörers tillvägagångssätt är att aldrig använda backstabs , NFPA: s strategi är att ange bågfelsbrytare.

Kanske har din kille använt ovanstående metoder för att fixa det. Det är också möjligt att han bara körde några extra ledningar för att ansluta den döda halvan av strängen tillbaka till samma krets. Det är okej om han gjorde det till en trädstruktur genom att identifiera och positivt avskilja både hett och neutralt vid misslyckandet. Du kan inte lita på att den misslyckade ledningen är avskärningen, eftersom båda ledningarna måste skäras på samma plats för att bryta slingan. En trådslingning och den andra inte är en ännu sämre situation!

    
svaret ges 31.05.2017 22:34