Are neutrala ledningar kopplade till den neutrala fältet i säkringslåset säkert att röra

0

Vi har en typisk säkringslåda, säkringar och neutrala ledningar anslutna till en neutral bar.

Låt oss säga att vi har en sluten krets med en glödlampa kopplad till den.

Lampan fungerar. Den neutrala ledningen är ansluten till neutralstången i säkringsboxen.

Andra neutrala ledningar är anslutna till neutralstången.

Enligt min mening har de andra neutrala trådarna härdats från glödlampan.

Är de säkra att röra?

    
uppsättning Dragos Durlut 11.11.2018 17:07

2 svar

4

Om och bara om allt fungerar

För en teoretisk panel är neutralt teoretiskt säkert att röra om:

  • panelen är ansluten till modern spec
  • panelen är korrekt ansluten
  • Tillverkning är helt korrekt
  • Ingen tråd / hårdvarufel (notera: det här är annorlunda än "korrekt ansluten")
  • Tillförseltransformatorn är isolerande och läcker inte noggrann 9600V primärström för att åsidosätta transformatorns jordstång (smuts är inte mycket av en ledare, det är därför vi inte bara sätter in det i isolering och kallar det tråd)
  • du är inte i Filippinerna

Men då, om allt som var sant, skulle du inte öppna din panel, skulle du? :)

Men ja. Om det är fallet kommer det att finnas ett jordningselektrodesystem från jordstavar, metallvattenrör eller Ufer-bindning till din källares förstärkningsstång, vilket leder till kontakt med jordens rätta. Det kommer att finnas en på transformatorns bindning till neutral, och en i varje byggnadens huvudpanel binder till marken.

Vid varje byggnad kommer jordningselektrodesystemet att överbryggas till det serviceövergripande nätverket av grön, grön / gul eller ledig tråd eller metallledning, känd som utrustningens jordningsledare , eller sammantaget "jord" i elektrikerens sammanhang, inte för att vara förvirrad med GND eller VSS i elektronik , vilket är anledningen till att jag går ut ur min väg att ringa denna utrustning säkerhetsplats . Ingen ström strömmar någonsin på detta utom under ett felförhållande.

Slutligen har en plats i varje tjänst (dvs punktmatad av en elmätare, kundavgränsningspunkt, etc.), vanligtvis vid servicepunkten, en neutral jordutjämning . Det har flera jobb. Relevant för din fråga är att göra exakt vad du är orolig för: kläm neutrala så att den är nära marken och inte kan döda dig. Ingen ström sgould strömma på det eftersom ingen ström ska vara på marken, och transformatorer ska inte läcka.

Förresten är den neutrala jordbindningen ett bra ställe att sätta på en klämmätare. Hjälper till att leda din panel så det är lätt.

I en bostadsinställning har du optimistiskt flera hus som delar en transformator, och transformatorn och varje huss neutrala markbindningar är alla brottande neutrala till säkra spänningar. I en industriell inställning, så är det inte så, och jag fick en riktig ögonöppnare när en transformators enda neutrala mark inte var faktiskt fäst.

I was working on a branch circuit, and to make sure the breaker was off, I brushed hot across the edge of the steel junction box. There was no blinding arc flash, but something else - the light changed subtly. Doing it again, the circuit powered back up, and a fluorescent light came on. How could that happen? If hot is grounded, neutral is -- I measured neutral-ground: 120V. Crossed wire, in my work!? No. I checked other circuits, it's the whole main panel. HMMM! Where's that coming from!? Well, after shutting off 1 circuit at a time, it finally extinguished. Turns out an unrelated circuit had a bolted hot-ground fault, which was bonding hot pole L1 to ground, for lack of a neutral-ground bond to argue the other way. Normally this would cause unlimited current in series from L1 via the breaker, L1 wire, fault, equipment safety ground, neutral-ground bond and back to neutral, and snap the breaker. As it was, it only flowed current when a second ground fault occurs, which I induced by flashing my circuit's hot to ground.

Neutral kunde ha bett mig när som helst, varför gjorde det inte? Jag gillar att kreditera bra praxis: Jag behandlar neutrala och andra "kända" -deadkablar som om de är levande. Takeaway är detta:

Neutral är levande tills du har gjort en fysisk inspektion om att all jordningsutrustning är i funktionsduglig ordning och gjort ett elektriskt test för att bekräfta.

    
svaret ges 11.11.2018 18:30
2

In my opinion the other neutral wires have current in them from the light bulb.

Nej de gör inte - om de inte delar en gemensam neutral returledning.

Du verkar vara förvirrande spänning och ström. Det är spänningen mellan ledningen och jorden som utgör risken för dig - inte strömmen genom ledningen.

Are they safe to touch?

Om allt är korrekt, måste den neutrala spänningen vara ganska låg - några volt AC kanske. Det finns flera saker som kan gå fel:

  • Den "neutrala" har inte neutraliserats. Detta kan hända om länken mellan neutral och jord saknas eller bryts.
  • Jordstången vid neutraliseringspunkten är dålig eller bortkopplad.
  • Om en mycket hög felström strömmar i ledningarna kommer ledningens motstånd att leda till att nätspänningen stiger tillräckligt hög för att döda.

Rör inte.

    
svaret ges 11.11.2018 17:25