Det här är avloppet och ventilationen för ett par diskbänkar, en direkt ovanför (2 separata lägenheter). (Det större röret längst till höger är ett takavlopp som inte går ihop till underjordiska.) Under några okända förhållanden gurglar den nedre sinken högt. (Den på övervåningen har en eftermonterad diskmaskin.)
Hur ska jag gå till felsökning? Tack på förhand för några förslag!
Jag tror att den mest troliga orsaken är att avloppsvatten från övre diskbänken tvingas upp i ventilationsröret för den nedre sinken.
Vattnet sänker sig utan stor begränsning för ungefär nio fot och ackumulerar tillräckligt med kinetisk energi för att undkomma den avsedda vägen genom korsningen av de två avlopparna. En del av det stänker in i det nedre avloppet och några in i ventilationsröret. Detta skjuter in luften genom den nedre sinkens p-fälla, och då, när översvämningen avtar och vattnet rinner ut ur det nedre avloppet och ventileras, drar det luft ut genom den nedre sinkens p-fälla.
Grunden till allt detta är att sammanfogningen mellan de två diskbänkarna är mycket för nära den nedre sinken. Se den vänstra halvan av diagrammet nedan:
Du kan eliminera problemet genom att placera omloppet mellan avloppen till en lägre plats. Se den högra halvan av diagrammet för ett sätt att göra detta.
Om du bestämmer dig för att inte byta avloppet eftersom det är mycket problem för att bara bli av med en irriterande gurgling, har du min sympati. Bara springa lite vatten i nedre sinken efter varje gång det gurglar, för att försäkra dig om att p-fällan är fylld.
Men om du luktar avloppsgas i den nedre lägenheten måste du ringa in en professionell rörmokare för att byta avlopp.
Läs andra frågor om taggar plumbing drain-waste-vent Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna