Mitt vägguttag gör ett brusande ljud, borde jag vara orolig?

5

Min fru lämnar sin bärbara laddare ansluten till ett vägguttag. Så snart hon ansluter den andra änden till den bärbara datorn (vilket betyder att AC flödar aktivt genom pluggen till den bärbara datorn), gör det ett konstigt brusande ljud.

Är det något att oroa sig för? Är det själva utloppet eller ett symptom på ett större problem?

    
uppsättning Brian Mains 21.08.2011 04:30

4 svar

10

Händer bruset när ett annat objekt som en lampa är inkopplad i uttaget? Om så är fallet är uttaget dåligt och måste bytas ut eller ha lediga anslutningar. Om det inte brinner med något annat än datorns strömförsörjning kan det vara transformatorn på strömförsörjningen som gör bruset.

    
svaret ges 21.08.2011 14:34
20

Om kretsen gör ett "brusande" ljud så fort belastningen appliceras, bör du absolut kontrollera att uttaget för ett problem.

Stäng av strömmen vid brytaren. Bekräfta att strömmen är avstängd med antingen en elektrisk lampa ansluten till uttaget eller genom att använda en Spänningstestare utan kontakt . Skruva ur utloppsplåten och skruva loss uttaget. Undersök kablarna för värmeskador eller tecken på skärning. Jag skulle nog bara gå och ersätta uttaget.

Detta är definitivt något du borde oroa dig för; Jag förväntar mig att se något så här:

Om du inte känner dig bekväm med det, ring en elektriker.

    
svaret ges 21.08.2011 04:57
1

Om problemet hissar från transformatorn än det här kan orsakas när kopparspolen är för nära eller har förlorat sköldbeläggningen. Om det här är ditt problem, bör du överväga att byta ut objektet eftersom det är extremt osäkert. Övergripande, ersätt bara objektet. Det är oklokt att arbeta med laddade kretsar.

    
svaret ges 18.09.2015 08:34
0

Om det är en ansporing är det troligtvis känt som en trasig spår vilket betyder att det inte finns någon kraft som går till en och all kraft går till den andra som är för mycket kraft, vilken majestät är det brusande bruset, det är extra spänning som försöker passera. Om det inte är en anspänning är det antingen värmeskador eller frontplattan behöver byta ut något av dessa problem behöver fast och snabbt även om flexen har förlängts med ett konvektionsblock måste det vara rätt amp och inte användas som ett permanent sätt att förlänga flexen

    
svaret ges 31.12.2013 03:08