Vad är de praktiska skillnaderna mellan 1/2 "och 3/4" rör mellan ett vattenhärdare och vattenvärmare?

3

Jag köpte ett WaterBoss ProSeries vattenavhärdare och planerar att installera det omedelbart före min vattenvärmare enligt beskrivningen i detta inlägg .

Anvisningarna för vattenavkännaren indikerar att 3/4 "rör måste användas mellan vattenavkalkare och vattenvärmare. Det befintliga röret som levererar vattenvärmaren (visas i blått) är dock 1/2".

Finns det någon anledning att behöva stiga upp till 3/4 "mellan mjukmedel och värmare?

Jag kan inte tänka på en anledning, men jag är också en nybörjare vars förtroende är hans svaghet.

P.S. Bonuspoäng om du läser den sista biten i kejsar Palpatines röst.

    
uppsättning T.D. Smith 13.10.2016 14:39

1 svar

-1

Dina stadsinspektörer kan kräva att du följer "installationsanvisningarna". Annars är den enda fördelen att använda 3/4 "rör från enheten till 1/2" -tillförseln en liten minskning av möjlig "vattenhammare" när efterfrågan fluktuerar. Så om tillåtet av inspektörerna (eller om du gör utan inspektioner / tillstånd) fortsätt och använd det mindre röret.

    
svaret ges 13.10.2016 17:07