Reasons varför en behållare skulle misslyckas

4

En vän har bett om min hjälp att byta ut en väggbehållare som slutat fungera. Jag frågade om det var lösgående eller på annat sätt fysiskt slitna. Hon sa att pluggarna passar tätt och det verkar som regel OK.

Finns det fel som kan orsaka att en behållare misslyckas att jag ska kontrollera efter att jag byter ut den? Förutom att jag har slitit ut, har jag aldrig upplevt en behållare som helt enkelt slutar fungera.

Huset är gammalt, eventuellt närmar sig 100 år. Behållaren har sannolikt inte en modern jordledning till den. Det användes för sin dator och det var osannolikt att det någonsin var nödvändigt att leverera mer än några ampere.

    
uppsättning Todd 31.01.2017 15:47

3 svar

3

En GFCI uppströms

Detta uttag kan levereras från ett GFCI / RCD-utlopp uppströms, vilket har trippat eller misslyckats. Eftersom du tror att denna krets inte har mark, skulle det vara en bra anledning att ha använt ett GFCI. Människor brukar använda GFCI-behållare, även på udda platser, eftersom de är billigare än GFCI-brytare.

Stabanslutningar

En vanlig orsak till att ett uttag misslyckas är "back stab" -anslutningarna på baksidan av uttaget. Det här är hål som du jabar in tråden, och sedan "magiska fjädrar" håller tråden in. Och kontakten måste kosta 50 cent grossist, vilket säger att guiderna inte gör en ansträngning. Det här är inte ett kvalitetsbehållare, och det kommer att tendera att misslyckas där.

Att byta till skruvanslutningarna hjälper, och med hjälp av en mer kvalitativ behållare med $ 4-nivå hjälper också. Några av dem har skruv och klämma, där du jabar trådarna men måste använda sidoskruvarna för att klämma på tråden, det är bra.

Aluminium ledningar

Huvudsakligen ett problem för bostäder som är anslutna på 50-talet och 60-talet, ett resultat av att ha en bostadsboom samtidigt är 3/4 av den civiliserade världen återuppbyggnad från askan som överväldigade koppargruvorna. Aluminiumtråd kan tolereras, men behöver särskild skarvning som ligger utanför omfattningen av detta svar. Fråga.

Är det grundat?

Den är jordad om det finns en kontinuerlig jordningsbana från behållaren till panelen ... och den här marken är antingen ansluten till behållaren eller kopplad till en stålkopplingslåda och behållarens metallöga (öron) botten ut hårt mot den metalllåda. Om oket bottnar ut på gips eller gips och det finns ett gap i metalllåda, inte tillräckligt bra.

Om det inte finns en bra jordningsväg, då antingen

  • Installera en 2-stång behållare. Det här är orealistiskt, eftersom hyresgästen kommer att besegra det med cheaters eller bryta av markpinnar, och du kan inte tillåta det.
  • Installera en GFCI-behållare, eller försäkra dig om att denna behållare matas från en GFCI-mottagare eller brytare, klassad för personskydd. Märk behållaren "No Equipment Ground" och "GFCI Protected" om det inte är uppenbart.
svaret ges 31.01.2017 17:07
3

En behållare är bara ett sätt att ansluta en enhet till strömkällan. Det kan misslyckas av många skäl.

Kortslutning

Om varmledningen leder direkt till neutral eller jord kommer en kortslutning att uppstå. Om linjen är skyddad av en strömbrytare kommer den att koppla ur uttaget och anslutningskablarna från strömkällan vid huvudpanelen och ingen ström kommer att strömma. Om du har säkringar, kommer säkringen från den kretsen att blåsa, och kopplar också från strömmen. Om säkringen eller strömbrytaren inte fungerade korrekt (sällsynt) kan det leda till en brand som orsakas av överhettning av ledningarna.

Denna typ av problem kan uppstå i behållarens kropp, i ledningarna i en låda eller någonstans längs trådbanan.

Bryt i Kontinuitet

Om det finns en lucka i antingen den heta ledningen eller den neutrala ledningen eller dess tillbehör, kan ingen ström strömma och uttaget fungerar inte. Men , om pausen är i neutral, även om kretsen inte fungerar, finns det ström i den heta ledningen och utgör en risk om den berörs.

Klyftan i anslutning kan förekomma i själva behållaren. Det kan vara en paus i kroppen eller en metallbladsrörelse som ska kontaktas med en infogad plugg, men det gör det inte. Det kan också uppstå i anslutningen till ledningen till själva behållaren, i en anslutning i lådan (lös eller frånkopplad) eller någonstans längs ledningens längd.

Pause kan också orsakas av en brytare, GFCI eller AFCI-enhet eller säkringstryck baserat på ett detekterat fel. Detta kan uppstå på grund av ett kort, ett högt strömflöde, en båg i kretsen eller ett jordfel. Om du återställer enheten kan du återställa ström, förutsatt att felet har botats, men det är viktigt att avgöra vad orsakade felet för att säkerställa säkerheten.

Lösningar

Det är viktigt att testa för att avgöra om det finns ström på själva uttaget innan du börjar lösa problemet. Detta kräver en tester och lite kunskap om kretsar. Om du inte är bekant med dessa saker kan det vara bättre att ringa in en elektriker eller någon med viss erfarenhet att hjälpa.

Cures kan innebära att du enkelt fixar en lös anslutning eller byter ut utloppet. Men det kan behöva spåra en paus eller kort och lösa ett mer komplicerat kretsproblem.

    
svaret ges 31.01.2017 16:09
1

Flera saker kommer att tänka på:

  • Kontrollera andra behållare i huset. Fungerar någon annan plötsligt? Om så är fallet föreslår detta ett problem med linjen, eller en blåst säkring / tripped breaker.

  • Om det här är slutet på raden, kan behållaren eller raden som leder till den ha blivit skadad. Linjen kan vara relaterad till gnagareinfestation eftersom de tenderar att tugga allt.

  • Det kan finnas någon form av säkring i uttaget. Mindre vanligt men möjligt.

  • svaret ges 31.01.2017 16:01