Jag hade en Lennox slp98dfv installerad förra året - den har en tändningsljus - det blåser nu bara kall luft - så jag antar att pilotlampan är ute - men inte säker på att tända den - eftersom man inte kan tända brännarna manuellt - några tankar innan jag ringer i reparatören?
Enligt installationsinstruktioner är din modell utrustad med en diagnostisk visning.
För att granska några felkoder:
Press the diagnostic push button and hold it to cycle through a menu of options. Every five seconds a new item will be displayed. Release the button when the desired mode is displayed.
When a solid "P" is displayed, the furnace capacity/size is programmed.
When a solid "E" is displayed, the control enters the Error Code Recall mode.
Error Code Recall mode menu options:
- No change (displaying error history) remains in Error Code Recall mode.
- solid "b" exits Error Code Recall mode.
- solid "c" clears the error history. Must press button while flashing "c" is displayed to clear error codes.
When the solid "-" is displayed, the control enters the Field Test mode.
Field Test mode menu options:
- Solid "C" starts pressure switch calibration.
- blinking "-" exits Field Test mode.
Om du inte vill komma in i allt det kan du helt enkelt använda avfyrningssekvensen för att försöka felsöka problemet. Börja med att slå avbrytaren, och någon serviceman slår på. Därefter vrider du termostaten tills den kräver värme.
Först bör du höra ett litet klick, ping, ding eller något annat ljud för att indikera gasventilen öppnad (kan vara för tyst att höra på några ventiler). Därefter kan du höra en tyst hiss, när gasen börjar flöda. Tändaren; antingen gnistgap eller varm yta, slås på. Du hör antingen en rytmisk klick-klick-klick, eller ser en liten bit av metallrör röd. Samtidigt bör utkastet inducerare sättas på. Det kan vara ganska bullrigt och kan göra det svårt att diagnostisera problem med ljudet.
Om en flamma inte avkännes inom några sekunder (kan vara variabel beroende på modell), kommer gasventilen att stängas, tändaren stängs av och utkastet induceraren kommer att rensa systemet i 15 sekunder (kan variera beroende på modell). Sekvensen ska upprepas igen, i upp till 5 försök (kan variera beroende på modell). Om efter femte försöket finns det fortfarande ingen flamma. Systemet kommer att renas i 20 sekunder, stäng sedan av och visa och felkod.
Om en flamma är avkänd, väntar ugnen på att flammen stabiliseras. När en bra flamma har upptäckts, bör inomhusfläkten startas och varm luft blåses genom hela huset.
Lennox slp98dfv , som många moderna ugnar i sin klass, har inte ett pilotljus.
Servicehandboken för tändningssystemet är lätt att hitta med Google: artikelnummer 0222-L7. Enheten har två LED-lampor för diagnostik, DS1 och DS2.