Behövs det verkligen (bör inte) ersättas: Finns det ett livslängdsvikt för en brytare? -StackEx
Här är några extra Yahoo svarar nonsens, från mitt försök att hitta ett sätt att säkert göra en breaker pop.
De andra svaren på din fråga här ger giltig oro för att ersätta en tvivelaktig brytare. Jag skulle vara mer bekymrad över trådens tillstånd, vilket jag tror var bullret (rattlande i röret). Kretskort är ganska bra om du inte klarar ett säkert tillstånd , det vill säga det fungerar inte längre. Jag skulle inte vara så orolig att en monetär / liten (skit) kontakt inte gick ut på brytaren; du uppnådde inte en död nog kort (se wallyk s). Det var inte bra att ha hänt (men inte det värsta) och om du inte kommer att dra tråden kan det vara säkrare att byta brytaren med ett bågfel.
THQL1120AF , ett bågfel för $ 50, förutom att det inte är en tandem . Inte bra om det inte händer att vara den enda du har där. aplussupply.com säljer standard ersättningsbrytare för din panel. Jag kunde inte hitta en THQL1120 (AF eller GFCI) tandem brytare. FYI, jag tittade upp en 100amp AF för den panelen, det är $ 800 ...
Du kan byta den singeln för en ny vanlig tandem och frigöra en hel plats (genom att ta den andra ledningen från den dåliga brytaren ( förutsatt att den var på samma ben ursprungligen ) för en 1 " AF, nu ansluten till kretsens tvivelaktiga tråd. Be om förtydligande om du inte förstår vikten av vilken av benen en brytare är på och hur du ska flytta dem korrekt.
Gå stort eller gå hem. Betydande, som diskuterat här , byt ut den panelen eller lämna det så mycket som möjligt.