Varför skulle en strömbrytare inte resa om jag av misstag kortslutte het till neutral?

3

Jag installerar en uppsättning försänkta lampor i en garderob, ersätter de befintliga armaturerna en i taget. Jag tog bort strömmen till lamporna medan du installerade var och en med hjälp av ljusströmbrytaren, inte strömbrytaren vid lådan (efter att du kontrollerat att omkopplaren var korrekt ansluten med den varma sidan omkopplad, inte den neutrala).

Jag installerade framgångsrikt det första ljuset, och hade bara drack den andra nere. Jag vände ljuset igen för att se bättre (eftersom de andra matcherna fortfarande fungerade), men märkte inte att de nu nakna och utsatta heta och neutrala trådarna från fixturen jag bara drog rörde.

När jag slog på strömbrytaren kom ljusen inte på och du kunde höra ett djupt grovt ljud någonstans i huset, som väldigt liknar vattenhammarljud. Jag stängde av strömbrytaren genast, utan att veta orsaken. Jag slog på strömbrytaren igen med samma resultat. Efter att ha stängt av strömställaren inspekterade jag ledningarna från fixturen och upptäckte den korta.

När jag förstår det är den tid det tar en breaker att resa, i grunden omvänt proportionell mot den nuvarande draget. En död kort ska vara MYCKET hög ström, och jag hade förväntat att brytaren skulle resa direkt. Det gjorde det inte. Frågor:

Bör inte brytaren ha snubblat? Om så är fallet kan jag inte lita på brytaren och ska ersätta den. Men hur går jag på att testa de andra brytarna i lådan? De är alla gamla ... förmodligen original till 1964-huset. Vad var det bullret?

    
uppsättning bobfandango 26.09.2014 20:39

3 svar

1

Behövs det verkligen (bör inte) ersättas: Finns det ett livslängdsvikt för en brytare? -StackEx

Här är några extra Yahoo svarar nonsens, från mitt försök att hitta ett sätt att säkert göra en breaker pop.

De andra svaren på din fråga här ger giltig oro för att ersätta en tvivelaktig brytare. Jag skulle vara mer bekymrad över trådens tillstånd, vilket jag tror var bullret (rattlande i röret). Kretskort är ganska bra om du inte klarar ett säkert tillstånd , det vill säga det fungerar inte längre. Jag skulle inte vara så orolig att en monetär / liten (skit) kontakt inte gick ut på brytaren; du uppnådde inte en död nog kort (se wallyk s). Det var inte bra att ha hänt (men inte det värsta) och om du inte kommer att dra tråden kan det vara säkrare att byta brytaren med ett bågfel.

THQL1120AF , ett bågfel för $ 50, förutom att det inte är en tandem . Inte bra om det inte händer att vara den enda du har där. aplussupply.com säljer standard ersättningsbrytare för din panel. Jag kunde inte hitta en THQL1120 (AF eller GFCI) tandem brytare. FYI, jag tittade upp en 100amp AF för den panelen, det är $ 800 ...

Du kan byta den singeln för en ny vanlig tandem och frigöra en hel plats (genom att ta den andra ledningen från den dåliga brytaren ( förutsatt att den var på samma ben ursprungligen ) för en 1 " AF, nu ansluten till kretsens tvivelaktiga tråd. Be om förtydligande om du inte förstår vikten av vilken av benen en brytare är på och hur du ska flytta dem korrekt.

Gå stort eller gå hem. Betydande, som diskuterat här , byt ut den panelen eller lämna det så mycket som möjligt.

    
svaret ges 03.10.2014 05:02
2

Det ljudet var en ledning eller korsning / splitsning någonstans vibrerande och uppvärmning. Det kunde också ha varit breaker (försök att) resa. Det är en bra möjlighet att om du stänger av brytaren kommer den att vägra att återvända.

Du ska åtminstone ersätta den här brytaren. Du bör också inspektera hela ledningens längd på den kretsen, eftersom du kanske har smält en wirenut eller trådisolering någonstans.

Om det här var mitt hus (och min familj liv) skulle jag ringa en elektriker och få dem att inspektera för skador.

    
svaret ges 26.09.2014 21:32
1

En död kort skulle ha mycket hög ström. Lyckligtvis är en död kort inte möjlig i ett typiskt hem.

Ledningarna har motstånd som gör kontaktdon, trådmuttrar och strömbrytare. Det finns förmodligen nästan en ohm i din konfiguration. Detta begränsar nuvarande till 120 ampere-i början. Som punkt att stänga den oönskade kretsen blir kontakten varm, kanske gnista. Det ökar avsevärt motståndet som ytterligare begränsar strömmen.

Du hörde förmodligen att breakern försökte resa. Jag håller med om att det ska ersättas. Om det inte är en GFI eller AFCI, bör det vara billigt ($ 3- $ 7).

Det skulle vara användbart och kanske intressant att mäta det korta: Koppla bort ledningen från strömbrytaren, anslut den neutrala och heta ledningen som oavsiktligt berörde, sätt på strömbrytaren och använd sedan en ohmmeter för att mäta motståndet hos krets mellan kabeln (tidigare) ansluten till brytaren och en neutral stång i servicepanelen. Mäta mätarens egna motstånd genom att röra ledarna ihop. Subtrahera den senare från den tidigare. (Exempel: anta att hela kretsen visar 0.75 ohm och mätarens ledningar visar 0,05 ohm. Kretsmotståndet är 0,75 minus 0,05 vilket är 0,70 ohm.)

120 volt (i Nordamerika) dividerat med motståndet är strömflödet. (För exemplet 120 / 0.7 = 171.4 ampere.) Om strömmen är mer än 1,5 gånger brytaren, ska den gå ganska snabbt, inte mycket mer än en sekund om den är märkt för motorstart, annars mycket mindre än en sekund .

    
svaret ges 28.09.2014 05:43