Automatisk sprinklerventil stängs inte av

2

Jag har en 3/4 tum inline automatisk sprinklerventil som inte stängs av, om den är påslagen elektriskt eller genom att skruva loss solenoiden. Den driver en dropplinje med cirka 15 huvuden, så flödeshastigheten är ganska låg. Om jag stänger huvudavstängningsventilen till systemet och öppnar den igen eller öppnar en avloppsventil nedströms så att flödet ökar dramatiskt stängs det bra, så det verkar bero på att nedströmsspänningen är hög. Kan någon hjälpa till med orsaken och fixa? Normalt skulle jag bara byta ut ventilen eftersom de inte är dyra nog att kämpa med, men jag är orolig för att få en ny. Jag har fackföreningar båda sidor av ventilen, men rören verkar fixerade i marken. Jag skulle behöva hitta en samma längd och få fackföreningarna att kompisera utan att dra eller trycka på röret.

    
uppsättning Ross Millikan 19.03.2015 19:15

1 svar

1

Att öppna en avloppsventil nedströms kommer inte att höja nedströms tryck, det ökar flödet och sänker totalt systemtryck.

Om det finns något flöde ska ventilen stängas, eftersom trycket ovanför membranet motsvarar matningstrycket när solenoids pilotport stängs.

Få märket och modell # av ventilen och beställa ett ombyggnadspaket för det eftersom ditt problem är mycket troligt att det är mekaniskt . Stäng av tillförseln och ta bort ventilkåpan, inspektera och rengör de interna komponenterna (spola alla portar för att avlägsna skräp, kontrollera membran och stödringar för skador eller sprickor, inspektera tätningsytorna och sätena). Byt skivorna och membranet med nya från ombyggnadspaketet.

    