1. Inte nödvändigtvis.
2. Nej
3. Breakers har två olika turlägen. En är "termisk resa" där det ackumuleras värme på grund av att vara i ett överbelastnings tillstånd (något högre än värdet) och kommer så småningom att resa. Tiden beror på belastningen. En 30 amp last på en 15 amp brytare bör vara inom en minut. En 20 amp belastning kan ge dig 10 minuter. En 16 amp belastning kan väl ligga inom området för att aldrig snubbla. Det andra läget är "magnetisk resa". Detta är utformat för att vara en omedelbar resa om strömmen överstiger ett visst högt belopp. Detta bör vara tillräckligt högt för att en motorstart inte ska resa det och det kan vara 6 gånger strömmen eller mer. Jag förväntar mig en 15 amp-brytare för att ha en magnetstråle på 90 till 150 ampere.
En avsiktlig överbelastning skulle bara resa den termiska halvan. En kort utflykter den magnetiska halvan. Du ska inte avsiktligt göra det senare på grund av bågefaren.
4. Det skulle dikteras av brödernas ålder. Du bör anställa en elektriker för att inspektera brytaren. Breakersna kan tas bort och deras fästkontakter inspekteras för att leta efter båtspår och värmeskador på grund av dåliga kontakter.
Också:
Fjädrarna för brytare bör kontrolleras. En erfaren elektriker kan berätta om fjädrarna är svaga när hon slår på dem eftersom de inte kommer att känna sig så styva som de borde. Jag rekommenderar att alla brytare, inklusive huvudbrytaren, stängs av manuellt och tillbaka varje 2 till 3 år. Gör det tillräckligt ofta och du kan troligen säga om en breaker känns fel. Jag gör det själv om en gång om året, vanligtvis när strömmen går ut så jag slår inte av saker oftare än vad som behövs.