Class C (20mA trip rating) GFCI-behållare / brytare?

1

Jag har ett elektriskt strålningsvärmesystem under kakel i ett källarbad. Nuheat termostat med inbyggd GFCI, dedikerad 20 amp krets. Ända sedan jag köpte hemmet reser systemet GFCI när det är energi. Visas en matta har ett litet problem men det var svårt att hitta. En vanlig Fluke DMM kommer inte ens att visa någon kontinuitet mellan antingen hetet till mattan och marken eller neutralen till mattan och marken, men en megger (vid 500 volt) berättar att det finns cirka 50 kilohms motstånd mellan antingen bly och jord. Det fungerar till 2,5 mA vilket inte borde vara tillräckligt bra för att resa 5mA GFCI inbyggd i termostaten. När jag testar strömmen på den heta sidan mot strömmen på den neutrala sidan av mattan medan den är "hardwired" bara för felsökningsändamål ser jag upp till 15mA skillnad i strömmen går in från linjen och kommer tillbaka på neutral. Jag vet vad som är rätt sätt att fixa det: rippa upp hela golvet och byt matta / mattan. Men jag vill inte göra det. Jag vill installera en golvtermostat utan en GFCI inbyggd och skydda kretsen med en 20mA GFCI-brytare eller installera en 20mA (klass C?) GFCI-behållare innan termostaten skyddar allt (jag har en plats för att enkelt installera en behållare.) Problemet är att jag inte kan hitta en GFCI-behållare som går vid 20mA. Finns det några Eaton / Cutler Hammer GFCI-brytare som har en 20mA-turbedömning eller en inställbar turinställning? Tack för att du läste.

    
uppsättning pacoverflow 20.08.2017 08:44

2 svar

1

Anledningen till att du inte kan hitta den som en behållare är att det inte finns någon laglig användning för dem i Nordamerika. Klass C GFCI kan endast användas där det finns en pålitlig jordningsanslutning, men det hindrar användningen där du vill ansluta något till en behållare, eftersom det inte finns något sätt att se till att du inte sätter i en 2-tråds enhet.

Vad du kanske kan göra är att sätta en Class C GFCI-brytare på den kretsen och hårdvarma upp värmemattan. Men det antas 1) Det finns inget annat på samma krets och 2) Värmemattan är 3 tråd, inte 2 tråd. Om det bara är 2 trådar kan du inte använda ett klass C-FFCI.

    
svaret ges 12.12.2018 00:08
0

Jag känner inte till justerbara GFCI men men Gfci-utrustning är den resan på 30 ma som finns tillgänglig från Siemens. Jag har använt dessa på kemiska manöverdon där jag behövde GFCI-skydd men hade problem med den induktiva backningen vid retardation vilket medförde att standard 5-6 ma GFCIs skulle resa men fungerade bra vid 30 ma. Det finns andra värden men jag kommer ihåg att de är närmare 100ma. Sök efter utrustning gfci s och jag tror att du hittar det du söker.

    
svaret ges 21.08.2017 04:39