En annan övervägning är huvudtrycket. Vi vill inte under några omständigheter bygga onödigt huvudtryck. Att köra kompressorn när som helst utan att släppa ut den resulterande värmen som genereras kan förkorta kompressorns livslängd.
Jag skulle vilja tro att jag förstår hur värmepumparna fungerar anständigt bra. Mitt hem har en plus elektrisk värme, som jag försöker att inte tillgripa eftersom värmepumpen är effektivare, om långsammare.
När en traditionell termostat kräver värmepumpen slås den på den stora fläkten i källaren samtidigt som värmepumpen (eller kanske är värmepumpen efterfrågan på fläkten direkt när den ska pumpas värme). Detta använder el och gör en näsa för att bara flytta kall luft medan värmepumpen bygger tryck och börjar värma spolarna i källaren.
Kunde inte en fördröjning läggas till eller ett termoelement läggs till inomhusspolarna, så att fläkten inomhus inte löper tills innerspolen är fin och varm?
För den delen. Jag tror att utomhusfläkten kan fördröjas lite för att spara el och minska bruset i början av en cykel medan ett temperatur delta byggs upp.
Jag inser att om du körde värmepumpen eller växeln för "för lång" / i obestämd tid utan inloppsfläkten kan det skada systemet. Men Varför värmer inte pumparna "lite" innan du börjar luftcirkulationsfläkten?
Jag kunde förstå delkostnaden för ett termoelement (men det är vad en marknadsavdelning är för), men bara med en fördröjning skulle det inte kosta några pengar, och det skulle vara ganska enkelt att lägga till den fasta programvaran som jag förväntar mig.
Jag tror inte att problemet du har skulle lösas av en fördröjning av fansen. När fläkten slås på måste den rensa all "kall" luft från kanalerna innan den varma luften når registren. Det finns inte mycket som kan göras för att lösa det problemet, annat än att ha riktigt korta kanaler.
Om du lägger till en fördröjning skulle systemet sannolikt överhettas. Detta kan orsaka en massa problem, liksom att minska effektiviteten.
Om du vill lägga till en fördröjning. Det skulle kräva ett termoelement och relä eller ett tidsfördröjningsrelä. Jag tvivlar på att ugnen har någon fast programvara, om inte det är ett superintressant anpassat system.
Många fläktspolar har en fördröjning för fläkten. En fördröjning och relä med fast tillstånd kan också läggas till en fläktspoleenhet. Men luften är inte faktiskt kallt men rumstemperatur förutom någon luft som fångas i kanalerna, som behöver rensas ändå, så en fördröjning skulle inte hjälpa. Eventuell liten värme som produceras av värmepumpen går in i huset så det enda du kan få är att inte höra enheten i ytterligare 30 sekunder eller ett kallt utkast som blåser på dig om registren befinner sig i en dålig plats. Eventuell fördröjning skulle vara något mindre effektiv och en lång fördröjning skulle orsaka otillbörligt slitage på värmepumpen.
En annan övervägning är huvudtrycket. Vi vill inte under några omständigheter bygga onödigt huvudtryck. Att köra kompressorn när som helst utan att släppa ut den resulterande värmen som genereras kan förkorta kompressorns livslängd.
Läs andra frågor om taggar hvac heating heat-pump energy-efficiency noise-reduction Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna