How är utrustningens jordningsledare räknade för att bestämma ledning eller anslutningslådans fyllning?

5

Antag att man gör korsningsfyllningsberäkningar för en typisk NM-B-installation, såsom den som visas nedan för en växlingslåda med en normal och en trevägsbrytare. Vilken ledning räknas mot ledarfyllning?

Avsnitt 314.16 (B) i 2011 NEC-staterna (delvis):

314.16(B)(1) Conductor Fill

Each conductor that originates outside the box and terminates or is spliced within the box shall be counted once, and each conductor that passes through the box without splice or termination shall be counted once. Each loop or coil of unbroken conductor not less than twice the minimum length required for conductors in 300.14 shall be counted twice. The conductor fill shall be calculated using Table 314.16(B). A conductor, no part of which leaves the box, shall not be counted.

och

314.16(B)(5) Equipment Grounding Conductor Fill

Where one or more equipment grounding conductors or equipment bonding jumpers enters a box, a single volume allowance in accordance with Table 314.16(B) shall be made based on the largest equipment grounding conductor or equipment bonding jumper present in the box. Where an additional set of equipment grounding conductors, as permitted by 250.146(D), is present in the box, an additional volume allowance shall be made based on the largest equipment grounding conductor in the additional set.

Så hur många ledare, och hur många jordningsledare finns i rutan här?

    
uppsättning mac 20.12.2013 22:51

2 svar

4

Se detta svar , för mer detaljer. I grund och botten om du har utrustning, jordar ledare i rutan, lägger du till 1 fyllnadsenhet.

Exempeluppdelning

I det exempel du har angett har du 12 om det är en låda utan inre klämmor och 13 om den har inre klämmor.

391.133

    
svaret ges 21.12.2013 14:40
2

Det kräver ännu en del av koden, men jag tror att du faktiskt är låg.

EGC är klar - 1, i största storlek och gjort.

Strömbärande trådar (hots och neutraler och resenärer) räknas en gång per tråd.

Men jag tror att det finns en annan punkt (eller mening) som indikerar att en "enhet" i rutan också räknas (2 vardera.)

Från Tester101s rekommendation till en annan fråga (men jag tror att han bara citerar koden här)

Clamp Fill

  • If there are any internal cable clamps, add 1 (not 1 per, just 1).

Support Fittings Fill

  • If there are any luminaire studs or hickeys, add 1 (not 1 per, just 1).

Device or Equipment Fill

  • For each yoke or strap containing one or more devices, add 2.

Så du har 8 räkningar av ledningar, men 12 räknar (åtminstone) med "fyllnadsenheter" - 13 om du har klämmor.

    
svaret ges 21.12.2013 05:43