I slutet av dagen handlar det om säkerhet. Så det lönar sig att redogöra för användarens viljestyrka. Om en kodöverträdelse av en typ eller annan är oundviklig, är det en fråga om minst skada.
Låt oss först titta på 250.119.
250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.
Min första läsning av "Kontinuerlig yttre täckning" var "mer än det vanliga bandet av svart tejp du hittar på omkopplingsslingor", t.ex. täcker tråden med många spiralband av elektriskt tejp, färg eller krympslang, i full längd är den synlig i en låda eller en juridisk splicing-punkt. Med tanken att varumärket överlever den typ av manhandling som ofta tar bort det svarta bandet. Det kan inte vara vad koden betyder, men nu, tillbaka till vår slutanvändare som kommer att lösa sitt problem med någon kodöverträdelse eller en annan.
Koden för kod som möjliggör undantag för mycket tung tråd verkar vara att mycket tung tråd är dyr. Tja, om General Motors inte har råd att ersätta en 0000ga. tråd bara för att den inte är grön, kanske har Joe Poor inte råd att ersätta en 12ga.
Låt oss se hur den argumentationen håller fast mot Koden.
250.119(A) Conductors Larger Than 6 AWG. Equipment grounding conductors larger than 6 AWG shall comply with 250.l19(A)(l) and (A)(2).
(1) An insulated or covered conductor larger than 6 AWG shall be permitted, at the time of installation, to be permanently identified as an equipment grounding conductor at each end and at every point where the conductor
Exception: Conductors larger than 6 AWG shall not be required to be marked in conduit bodies that contain no splices or unused hubs.
(2) Identification shall encircle the conductor and shall be accomplished by one of the following:
- a. Stripping the insulation or covering from the entire exposed length
- b. Coloring the insulation or covering green at the termination
- c. Marking the insulation or covering with green tape or green adhesive labels at the termination
Tänk på de tre förekomsterna av "större än 6 AWG" var inte där. Om så är fallet skulle detta tillåta denna typ av märkning. Och det specifikt säger inte "... och det här är inte tillåtet för < = 6 AWG." Men om koden menade att dessa tre händelser skulle vara överflödiga. Det faktum att det är där innebär förbudet.