Jag byter ut en takfläkt och den har tre ledningar, som är vanligt: svart, vitt och rent mark. Jag har en tvåvägs väggbrytare. En omkopplare gör den svarta ledningen varm (för motorn) och den andra strömbrytaren gör den vita ledningen varm (för det integrerade ljuset). Så det ser ut som om den vita tråden i taket används som en het för ljuset istället för en neutral ledning som är vanligt.
Från huvudströmmen finns tre ledningar:
Svart tråd har mutter som är splittrad till både Dual Switch (som styr takfläkten) och annan strömbrytare som driver den upsidedown vägguttag.
Vit tråd är splittrad till bara den uppåtvända vägguttaget. (ingen anslutning till takfläkt)
Alla tre lediga jordledningar är anslutna ihop.
Så den dubbla omkopplaren som styr takfläkten har Svart tråd från huvudströmmen till toppen av strömbrytaren , den andra toppledningen vid takfläkten Dual växeln är BLack-kabeln som går till takfläkten (förutsatt att det går att köra fläktlampan och bottenledningen är den vita ledningen som verkar fungera med bottenomkopplaren (av dubbla omkopplaren) när den vrids antagen för fläktmotorn .
Crazy sak är det här hur hembyggaren (Beezer Homes) kopplade hemmet när det var nytt i 95). Jag kommer ihåg att byggaren ursprungligen antog att installera 3-växlar i två sovrum. De installerade bara 2-växlarna. De korrigerade problemet genom att installera den dubbla omkopplaren i stället för en av de enskilda växlarna.
Fläkten var ansluten till huset med jordnätet som används som fläktens neutrala vita tråd (och den är ansluten till jordkabeln. Husen Neutral är den heta ledningen för fläktmotorn. Svarta ledningar är anslutna som vanliga och för ström till fläktens ljus.
Någon tog en farlig och olaglig genväg för att skilja fläkten och ljusströmbrytarna. Snarare än att köra en andra het, använder de vita som en het och jordledaren som neutral. Du bör rätta till situationen omedelbart genom att returnera den vita ledningen för att fungera som en riktig neutral. Vi kan hjälpa till vidare om du beskriver eller lägger fram ett foto på strömbrytaren.
Din slutliga kommentar om att du inte har någon neutral i huset är meningsfull om du förvirrar neutralt och markerat. Äldre bostäder har vanligtvis ej jordade grenkretsar. På omkopplaren har du förmodligen svarta och vita, men inga grunder. Min gissning är att takljusboxen tillsattes efter att huset byggdes med modern 14/2 med marken. Eftersom marken inte hade någon funktion konverterades den för att användas som en neutral för ett split switch scenario.
Din byggare ska skämmas för sig själva för den fula hacken som de drog här - med EGC som en neutral är en stor nej-nej, eftersom det förnekar alla säkerhetsfördelar med att ha en jordledare , och skulle resa en GFCI eller AFCI-brytare placerad på kretsen.
Det är dock möjligt att fixa det här utan att öppna väggen för att köra nya kablar på ett av två sätt:
Ett dimmerfläktstyrsystem som Lutron Maestro MA-LFQHW kan användas för att få kontroll över fläkten och tänd över samma heta tråd med kapselmodulen. Med ett sådant kit:
Om du inte vill ha dimbildning eller flervalsfläktskontroll av någon typ, kan du byta omkopplaren med en vanlig enkelpolbrytare och använda en Funktionella enheter FL101 -kontrollen för att ge på / av-fläkt och ljusstyrning från strömbrytaren.
Använda denna kontroller:
Läs andra frågor om taggar electrical ceiling-fan Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna