Jag förstår inte bindningen vid min huvudkoppling. Mitt problem är att min huvudpanel i huset var kopplad OK med neutralen bunden till marken. Kraftföretaget lade till en kopplingsbox under mätaren. Jag märkte att de kopplade de installerade inte har neutralen bunden till jord. Ska jag få problem? Från vad jag läste min huvudpanel är nu en delpanel eftersom de lagt till en koppling? Jag undrar varför de tyckte att det var OK.
Om kraftbolaget inte ändrade bindningspunkten har du fortfarande en huvudpanel ("den som har bindningen i den.")
Så länge som det finns bara en , kan bondens placering var och varierar mest beroende av elföretagens preferenser. Mine är inuti mätarens ruta, så min panel är ansluten som en delpanel.
På en typisk panelkörning från en mätare och bunden i panelen är mätaren i sig en kopplingspunkt som ligger uppströms om bindningen, och det är inte ett problem.
Du bör inse att de neutrala och jordledarna inte avbryts av en koppling, så bindningen i din panel är fortfarande effektiv även med en koppling uppströms den.
Om kraftbolaget hade valt att flytta obligationspunkten, skulle de ha behövt rewire din panel - en stor kostnad (för dem) och besvär (för dig) de undviker genom att inte byta obligationspunkten.