Line och ladda till samma GFCI-behållare

0

När jag testade GFCI i mitt badrum kommer det inte att återställas. Samma sak hände i mitt andra badrum. Jag kollade på GFCI i det första badrummet och det ser ut att både lasten och linjen är fastsatta på linjelådan. Är det här normalt? Skulle detta vara anledningen till att uttaget inte kommer att återställas? Jag har inte tittat på det andra badrummet än.

Tack på förhand för dina svar!

    
uppsättning Chris Z 30.12.2016 02:04

1 svar

3

Jag kommer inte att nämna marktrådarna, men hakar dem också eller bara låter dem anslutas, det kommer inte att finnas någon anledning att föra med dem. Om en jordkabel lossas, förbättras något, vilket avslöjar ett jordfelsproblem, vilket bör åtgärdas.

  • Observera hur allt är anslutet, inte bara kablar, utan hur trådarna grupperas i kablar. Vanligtvis har du en Romx-kabel som kommer in i svartvitt, och ibland också en röd. Den röda är en alternativ "het".
  • Du kommer alltid att använda heta och neutrala som gifta par, förutom omkopplingsslingor. Tänk på hots och neutraler som monogamiska gifta par som umgås i par, dvs Jims fru bara hänger med Johns fru om Jim hänger med John. Grunderna är som deras barn som alla spelar tillsammans.

  • Koppla bort alla ledningar från GFCI.

  • Haka upp endast 2 ledningar till GFCI, hett och neutralt från endast en källa.

  • Testa FFCI grundligt. Om det inte fungerar perfekt, repetera 2-3 tills det gör det. Målet är att hitta vilka av dessa uppsättningar är en tillförlitlig kraftkälla.

  • För var och en av de återstående trådparen:

  • Om du inte vill att de två kablarna ska skyddas mot GFCI, grisar du dem med trådarna som nu går till GFCI: s LINE-ingångar. Testa GFCI och andra uttag igen. Det finns ingen anledning att detta skulle göra att GFCI misslyckas.

  • Alla kablar du vill ha skyddas av GFCI, fäst dem på GFCI-laddningsutgångarna, en till en gång och kör GFCI genom sina steg. Om koppling av några trådpar orsakar en GFCI-resa har den filialen ett problem, och du kommer inte att skydda GFCI tills du löser problemet. (det kan vara en felaktig apparat, det är trots allt vilka GFCI: er upptäcker.)

  • När alla ledningar fungerar ska de anslutas till GFCI LOAD-terminalerna med hjälp av pigtails, om inte GFCI har plats att ta alla ledningar på sina LOAD-terminaler.

  • Nyckeln till komplexa anslutningar till GFCI är "ett steg åt gången".

        
    svaret ges 30.12.2016 07:29